Willkommen,
Gast
|
|
hallo,
ich habe die Aufgabe in einer TG eine Gründung zu erstellen , die ihre Lasten aus einer überbauung mittels Gewi-Pfählen ableitet. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Abstände diese Pfähle haben müssen um die volle Mantelreibung ansetzen zu können, bzw wie eng die Pfähle nebeneinander liegen können und wie ich den gegenseitigen Einfluß berüchsichtigen muß. Grüsse Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
frage bitte den pfahlerbauer und den bodengutachter.
es können sowohl einzelpfäle, wie auch pfahlgruppen geplant werden. erbittele mal lastgrößen bei einem großen und einen kleinen raster und frage dann bei den pfahlerbauer und den bodengutachter nach. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
unter folgendem Link findest du schon mal Infos zu den Einzel- und Mehrstabpfählen. www.dywidag-systems.com/download/de/DSI-Geotechnic-de.pdf Bezüglich Pfahlabständen habe ich als Mindestabstand den 3-fachen Bohrpfahldurchmesser im Kopf - steht aber alles in der entsprechenden Norm für Kleinbohrpfähle. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
.. der max Abstand steht in der Zulassung: 80 cm.
Die Pfähle werden z.Z. eingebaut. Von der Tiefgarage aus. Max lichte Höhe 2,50m. Das reicht für das Bohrgerät! Interessante Sache. Grüsse Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg