Hallo Statikers,
an freien ungestützen Rändern ist eine Randbewehrung anzuordnen. Müssen die sog. Steckbügel auch bei elastisch gebetteten Platten vorgesehen werden? Also dann ringsum? Welche Abstände ordnet man üblicher weise an? Gruß der Tomi |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Tomi
Steckbügel werden verwendet um die Verankerung der oberen und unteren Bewehrung zu gewährleisten. Wie man die erforderliche Bewehrung an jeder Stelle einer Platte ausrechnet weißt du, oder? Und das mußt du dann über Steckbügel verankern. Bei einer Q 188 A sind das dann 6er Bügel alle 15 cm Bei einer Q 335 A sind das dann 8er Bügel alle 15 cm usw. Grüße Josef |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
jo, Danke dir .
wie man die Bewehrung ausrechnet weiß ich. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
stell dir deine Bopa auf den Kopf gestellt vor. Außenwände als Deckenauflager, Bopa als Decke mit ~ Dreiecksbelastung aus Bodenpressung. Da wo Mauerwerk ist sind die Ränder gestüzt. Und dann hast du die Antwort. Grüsse |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Dran denken, dass bei Platten mind. 50 % der Feldbewehrung am Auflager zu verankern ist - auch, wenn die erf. Bewehrung am Rand = 0 ist.
Gruss Björn |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |