Konstruiere gerade eine Steigeleiter mit Rückenschutz und möchte mal wissen wie das lichte Maß zwischen den Holmen (48 mm Rundrohr) sein muss. Denke 400 mm sind OK. Gibt es dafür eine spezielle DIN. Gruss und Dank im Voraus Torsten |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
DIN 24532 - Ortsfeste Leitern aus Stahl
habe aber nur die Ausgabe vom Mai 1981, weiß nicht ob es eine neuere Ausgabe gibt Gruß Mario |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Torsten,
ich hab mal im Katalog von HACA Leitern geschaut, die machen u. a. 402 mm lichte Weite. Fa. Haca ist ein Hersteller von Ortsfesten Leitern usw. www.haca.com Im Fall der Leiter mit Rückenschutz ist der Kauf eines fertigen Produktes oft günstiger als das Selber Konstruieren und zusammenbauen --> verzinken ... ![]() Gruß Jürgen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo Torsten,
lt DIN 14094-1:2003 Teil1 ( Notleiter mit und ohne Rückenschutz) Tabelle1: min 400 mm, max 600 mm. Aber warum das Rad neu erfinden? Solche Leitern gibt es doch zuhauf von der Stange, zB www.zarges.de Gruß Thomas |