24 März 2006 08:11
#
Hallo,
für Brandwände wird gefordert, dass sie "unter einer dreimaligen Stoßbeanspruchung -Pendelstöße mit je 3000Nm Stoßarbeit - standsicher und raumabschließend im Sinne von DIN 4102-2 bleiben."

Gibt es eine Rechenmethode, um diesen Nachweis zu führen? Man kann ja nicht immer die Wand bauen und dann Stoßversuche durchführen.
Im konkreten Fall war die Frage, ob eine fast freistehende Wand, nur an einer vertikalen Kante gehalten, nachweisbar ist; rein gefühlsmäßig nicht, aber hier interessiert mich die Rechenmöglichkeit.

Gruß, Philipp

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReStandsicherheit Brandwand Pendelstöße

24 März 2006 08:53
#
hallo Phillip,
wenn es sich um eine Wand in einer Halle oder in einem Gebäude mit nicht üblichen Geschoßhöhen handelt, muß die Wand auf Wind nachgewiesen werden, mit gamma=1,0. Die Wand könnte im Brandfall kurzfristig frei stehen.
Mit dieser Belastung sind dann die anderen Belastungen ( Stoß durch herunterfallende Trümmer) abgedeckt.
Somit kommst du um den Nachweis der Stoßbelastung herum.
Grüsse Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReStandsicherheit Brandwand Pendelstöße

24 März 2006 08:54
#
hallo Phillip,
wenn es sich um eine Wand in einer Halle oder in einem Gebäude mit nicht üblichen Geschoßhöhen handelt, muß die Wand auf Wind nachgewiesen werden, mit gamma=1,0. Die Wand könnte im Brandfall kurzfristig frei stehen.
Mit dieser Belastung sind dann die anderen Belastungen ( Stoß durch herunterfallende Trümmer) abgedeckt.
Somit kommst du um den Nachweis der Stoßbelastung herum.
Grüsse Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReStandsicherheit Brandwand Pendelstöße

24 März 2006 09:10
#
Hallo Thomas,
danke für die schnelle antwort.
Ab einer gewissen Höhe wird wohl Wind maßgebend, aber ab wann? Im speziell Fall ist die Wand nur ca. 3m hoch.
Bloß, gibt es eine Rechenmöglichkeit, um die 3000Nm Stoßarbeit auf die Wand gegen die Standfestigkeit aufrechnen zu können? Wie? über Massenträgheit der Mauer? Und in welcher Höhe setzen die 3000Nm an? Im ungünstigsten Fall ganz oben, oder?
Gruß, Philipp

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReStandsicherheit Brandwand Pendelstöße

24 März 2006 09:28
#
hallo Phillip,
habe schon mal versucht Stoßbelastungen bei einer Glasscheibe zu rechnen,
bin aber nicht sehr weit gekommen.
Es bleibt nichts anderes übrig als sich an die Randbedingungen der Norm bzw von Zulassungen zu halten.
Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReStandsicherheit Brandwand Pendelstöße

24 März 2006 11:44
#
hab sowas schon mal gerechnet, wie man von den 3000Nm auf eine äquvalente Horizontalkraft kommt (war allerdings ein Einfeldträger, kein Kragarm)
(hängt von masse des sackes ab, Biegesteifigkeit der Wand, wandhöhe ...)
wenn du interesse hast, dann mail mir deine faxnummer ...

gruss stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.