bohrpfahlwand als aussenwand, erddruckansatz 14 Mär 2006 09:39 #13796

hallo kollegen,

wenn eine überschnittene bohrpfahlwand später als gebäudeaussenwand genutzt werden soll, ist dann die bemessung der pfahlwand mit erdruhedruck vorzunehmen oder ist ggf. erhöhter aktiver erddruck (ca. 50%) ausreichend. bei dieser fragestellung scheiden sich die geister und ich bin jetzt unsicher geworden. ich möchte fachlich kein risiko eingehen aber dem bauherren auch nicht unnötig geld verschwenden....
hoffe auf fachkompetente hilfe!
danke
mt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rebohrpfahlwand als aussenwand, erddruckansatz 14 Mär 2006 09:55 #13797

hallo,

ich würde meinen, eine normale berechnung mit dem erhöhtem aktivem erdruck ist ausreichend. die wand wird hergestellt, das erdreich wird angeschüttet, die wand dreht sich um den fußpunkt....

wird dann später mal das gebäude errichtet, sind die bodenmechanischen vorgänge weitgehend abgeschlossen.



gruß
chris
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rebohrpfahlwand als aussenwand, erddruckansatz 14 Mär 2006 10:26 #13800

Hallo,
Ob ein erhöhter Erdruckansatz möglich ist, richtet sich danach ob eine Verformungsmöglichkeit der Außenwand gegeben ist. Falls nicht, ist stets der Erdruhedruck anzusetzen.
Gruss
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rebohrpfahlwand als aussenwand, erddruckansatz 14 Mär 2006 10:36 #13801

hallo

vielen dank für die bisherigen antworten.
grundsätzlich sehe ich es wie christianmarx und mir ist auch klar, dass wenn keine verformungsmöglichkeiten gegeben sind, der erdruhedruck anzusetzten ist. hier (wie wahrscheinlich meist in solchen fällen) ist ja zunächst die möglichkeit der verformung gegeben (während des bauzustandes, mehrere wochen, es werden auch keine anker angeordnet). später (endzustand) ist eine verformung durch aussteifende wände und decken nicht mehr möglich. kann sich denn dann irgendwie später wieder der erdruhedruck einstellen?
gruß
mt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rebohrpfahlwand als aussenwand, erddruckansatz 14 Mär 2006 10:38 #13802

..im Bauzustand richtet sich der Erddruckansatz nach der Verformungsmöglichkeit,
bzw nach der Verformungsbeschränkung. Steht zB ein Gebäude in unmittelbarer Nähe so muß mit Erdruhedruck gerechnet werden, bei einer unbebauten Wiese reicht aktiver Erddruck.
Im Endzustand ( wahrscheinlich anderes statisches System) immer Erdruhedruck.
Was sagt dein Bodengutachter dazu?
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rebohrpfahlwand als aussenwand, erddruckansatz 14 Mär 2006 10:42 #13803

naja, soooo beweglich ist "boden" nun auch wieder nicht, sonst würden alle stützwände nach 50 jahren flach auf der erde liegen.
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.