auflagerpressung mwk. 15 Feb 2006 14:00 #13193

Hallo allerseits!
Hab mal folg. Frage:
Sind eigentlich beim Nachweis von Auflagerpressungen im Mauerwerksbau die Faktoren k2 bzw. k3 (je nachdem ob der Balken unter der Decke oder in halber Wandhöhe liegt) anzuwenden bzw. ggf. nur lastanteilmäßig (Anteil Last aus Balken zur Gesamtlast in der betr. Wand)?
mfg
carsten

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Reauflagerpressung mwk. 15 Feb 2006 16:07 #13197

Hallo ,

bei auflagerpressung spielen k-faktoren keine rolle.
berücksichtigen nur bei wandnachweisen
k1 pfeiler oder wand
k2 knicken
k3 deckenverdrehung

Gruß RM

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Reauflagerpressung mwk. 16 Feb 2006 06:40 #13215

Hallo Pankow,
Du kannst in dem Fall ja auch erhöhte Auflagerpressungen zulassen, musst dann aber nachweisen, dass in Wandmitte über Lastausbreitung sigma0 eingehalten ist.
Gruss Markus