Hallo Kollegen ,
Bodenplatte ca 30 x 20 m , geringe Belastung ,wk = 0.3 mm Proplem Zwang aus Hyd.-wärme Ermittelt man die Mindestbewehrung , so ist as >> als aus Last notwendig Möglich wäre eine Verringerung der Reibung in der Sohlfuge um as zu minimieren. Röhling schlägt hier einige Varianten vor. ( Zwangsspannungen inf. Hyd.-wärme Verlag Bau u. Technik ) zB Unterbeton + PTFE beschichtete Folie Reibungsbeiwert 0.2 oder Gleitfolie mit Schmiermittel Reibungsbeiwert 0.35 Meine Frage: Hat jemand damit prakt. Erfahrungen oder ist das Risiko zu groß , daß es nicht funktioniert ? mfg RM |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
das hängt vom untergrund ab.
ist die auflagefläche der platte sehr glatt, mag es mit einer folie und gleitmittel gehen. die meisten magerbetonflächen sind aber sehr rauh und uneben. vielleicht kann man mit w 0,4 etwas bewehrung sparen? gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
ich würde die sauberkeitsschicht bei der reibung mitnehmen. spart den folienkrampf und sorgt für rel. grössere sicherheit zum günstigen preis. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |