Expositionsklassen Stützwände 27 Jan 2006 11:18 #12707

Hallo Liebe Kollegen,

Das leidliche Thema der Expositionsklassen.
In meinem Fall handelt es sich um Stützwände mit ca. 3m Erdanschüttung die eine Verkehrsfläche (Zufahrt zu einem Discountmarkt) abgrenzen.
Ich schwanke zwischen XF2 und XF4. Ich bringe Tausalze ja nicht direkt auf.
Für die Betondeckung würde ich XD1 wählen, oder komme ich mit XC4 klar?
Wie geht ihr das Thema an?

Gruß
Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReExpositionsklassen Stützwände 27 Jan 2006 11:39 #12709

Andreas schrieb:

Hallo Liebe Kollegen,

Das leidliche Thema der Expositionsklassen.
In meinem Fall handelt es sich um Stützwände mit ca. 3m Erdanschüttung die eine Verkehrsfläche (Zufahrt zu einem Discountmarkt) abgrenzen.
Ich schwanke zwischen XF2 und XF4. Ich bringe Tausalze ja nicht direkt auf.
Für die Betondeckung würde ich XD1 wählen, oder komme ich mit XC4 klar?
Wie geht ihr das Thema an?

Gruß
Andreas


dem verkehr zugewendet: XC4, XD1, XF2 = 5,5cm LC 35/38 oder C 35/45