Willkommen,
Gast
|
|
Ich hab einen Fahrstuhlschacht zu bemessen. Leider hab ich diesbezüglich keine Erfahrung.
Gibt es Besonderheiten zu beachten? Muß eine Horizonzallast (so eine Art Seitenstoß) angenommen werden? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo,
die anzusetzenden Lasten musst du dir vom Aufzugsbauer geben lassen. Grüsse Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
In der Regel liefert der Aufzugsbauer Pläne mit sämtlichen Lastangaben und Aussparungen. Was anderes ist es wenn dein Aufzugsschacht bzw. Aufzugsschachtgruppe mit zur Aussteifung des Gesamtgebäudes herangezogen wird... dann sind die Aussteifungslasten deiner Statik zu entnehmen. Gruss Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo AR
Neben den statischen Problemen die auf dich zukommen, solltest du die oft viel wichtigeren Schallschutzprobleme nicht außer Acht lassen. Obwohl heute die Aufzüge sehr leise sind, gibt es noch sehr strenge Vorschriften an den Körperschallschutz. Als maßgebende Norm sollte meines Erachtens die VDE Richtlinie 2566 "Lärmminderung an Aufzugsanlagen" genannt werden. Meine letzte Version der Richtlinie ist aus 08/88. Die kann ich gerne mailen. Wenn jemand eine neuere Ausgabe hat, dann würde ich mich über eine Info freuen. Die Aufzugsbauer verfügen i. A. über einschlägige Erfahrung was den Schallschutz der Anlagen anbelangt und können oft wertvolle Tips geben. Gruß Heine I never make stupid mistakes, only very clever ones!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |