ReFrostschürzen C25/30 03 Nov 2005 09:37 #11453

hallo,

1.
solange die bauteile der aussenluft nicht zugänglich sind, also tatsächlich mit erde bedeckt würde ich ebenfalls auf XF1 verzichten.

2.
C16/20? bei mir fängt beton eigentlich erst bei C20/25 an, wobei ich diesen nur für untergeordnete bauteile verwende. C25/30 setze ich dem B25 gleich, wenn man alle werte vergleicht. ich möchte ja hochwertig bauen. unter C20/25 existiert für mich nur noch der "magerbeton", also verbesserte erde, als schalungsmittel oder um gründungssohlen anzugleichen.

der preisliche unterschied zwischen C20/25 und C16/20 ist nahe 0.

gruß
chris
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBetonfestigkeitsklassen 03 Nov 2005 09:50 #11455

Hallo Herr Muthmann,
vor geraumer Zeit ( 9.3.2005) hatte ich hier auch schon einmal die Frage nach EX-klassen für Fundamente gestellt,
darauf hin antwortete der Prüfer "calculate" (6.4.2005)
daß ein C16/20 ausreichend ist. Er bezog sich auch auf NABau.
gruß

Klaus Meyer