Hallo zusammen. Zur Nachrechnung einer bestehenden Stbdecke aus dem Jahr 1930 benötige ich Materialwerte, sprich Güte des Bewehrungsstahls. Was hat man damals eingebaut ?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
aus einer mir vorliegenden Statik eines Hochhauses aus den 30er Jahren geht hervor dass mit einer zulässigen Stahlspannung von sigmae = 1200 kg/cm² gerechnet wurde, also mit Baustahl I . Gruss Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
im Netz findest Du unter www.betonstahlmatten.de in der Rubrik "Bibliothek/Bücher des ISB" eine nützliche Broschüre "Entwicklung der Betonstähle" als pdf-Datei. Viel Spaß bei der Lektüre! Gruß Maik Mahr |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Grüss dich Schlaubi
Wenn du genau wissen willst was man damals eingebaut hat, musst du die Decke partiell öffnene lassen. Mit Baustahl I liegst aber bestimmt nicht falsch. Ich empfehle dir "Bargmann: Historische Bautabelle" |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo zusammen. ich bedanke mich für die hilfe. bis zum nächsten mal. gruß schlaubi
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo, ich bearbeite auch gerade einen Skelettbau aus dem Jahre 1929. Von einem Baulabor habe ich die Betonfestigkeiten an verschiedenen Stellen (Stützen und Unterzüge) prüfen lassen; dabei sind Werte zwischen B15 und B25 herausgekommen. Ich hoffe, es holft Dir weiter.
|