Willkommen,
Gast
|
|
Hallo Kollegen,
ich mache gerade eine EnEV-Berechnung für ein altes, bestehendes Haus. Dieses Haus wird saniert und durch KfW-Fördergelder unterstützt. Dabei habe ich die alten Pläne von 1959 bekommen und soll die U-Werte etc... berechnen. Für die Außenwände wurden damals mit Hbl 25 - II, Bims d = 30cm verwendet. Für dieses Mauerwerk brauche ich den Lambda-Wert. Kann jemand von Euch mir da weiterhelfen? Ich danke Euch! Gruß Alvo |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Habe hier HbL 25/ 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.6, würde ich mit lamba 0,73 ansetzen.
gruss jörn |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Der Hbl 25 II ist ein Leichtbetonhohlblockstein kleinster Festigkeitsstufe mit MGr. II gemauert. Je nach Rohdichte liegt Lambda bei 0,38 bei Rho=1 und Lamda 0,48 bei Rho=14 oder 16. Quelle: Wendehorst 16. Auflage.
mfg Hubert Hubert
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke aller Antworten!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg