Hallo Ihr,
bei einem 3° geneigten Flachdach ist eine Brandwand mit 50 cm seitlichen Überstand gefordert. Wie würdet ihr in Bezug auf den Wärmeschutz die Platte dämmen?
Als Anlage habe ich ein Detail angefügt, aber leider ohne Dämmung.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Brandwandkopf

20 Juni 2014 07:47
#
Hallo Tomit,

jetzt erzähl doch mal, was Du machen würdest. Dein Problem ist doch gar keins.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Brandwandkopf

10 Juli 2014 09:48
#
Hallo Tomit,

schau mal hier: (Seite 24 Bild 37)

www.kaminkehrer-stefan-fichtl.de/downloa...ndeanforderungen.pdf

das dürfte Deiner am nächsten kommen

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Brandwandkopf

10 Juli 2014 09:58
#
Danke für die Unterstützung.
Die Brandwand ist gleichzeitig eine Wohnungstrennwand und wird aus 24 cm Beton hergestellt. Bei der Ausführung Bild 37 würde ich 1. den Querschnitt schwächen ( schlecht für den Schallschutz ) und 2. hätte ich eine Kältebrücke von oben.

Gruß Tomit

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Brandwandkopf

10 Juli 2014 13:05
#
Tja. Einen Tod muss man sterben. ;)

P.S.: Wärmebrücke!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.