Schallschutz Kalksandsteinwände 22 Nov 2013 13:09 #50052

noch nachzutragen:

gilt nur bei flankierenden Bauteilen m'=>300 kg/m², Normalmörtel (kein Dünnbett) und einseitigem Putz oder gleichwertiger Beschichtung. Möglicherweise greift dann aber der Hinweis von boenisch.

Gruß Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schallschutz Kalksandsteinwände 25 Nov 2013 07:38 #50070

Hallo Wolfgang

die Formel kenne ich natürlich... und wenn man über die Massenmethode nach 4109 Beibl. 1 Tab 1
geht ist man ja nicht so weit weg...
Die Flankierenden Bauteile spielen hier erst mal keine Rolle. (Beim Korrekturfaktor dann natürlich wohl..)
Es ist wohl nur leider so, das wenn man einschalige Wände egal mit welcher Masse hat, darf man
nicht mehr als die 57dB ansetzen...!!!
Und das erschließt sich mir halt immer noch nicht...!
..