kann mich da mal jemand schlau machen, warum bei einsch. Kalksandsteinwänden der mögliche Schallschutz auf 57dB begrenzt wird www.kalksandstein.de/bv_ksi/einschalige-...de.php?page_id=13464 hier haben also dann 30er Wände mit einer Rohdichte 2,0 den gleichen Schallschutz wie 36,5er Wände mit Rohdichte 2,2...!? Grüße Andreas ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Begrenzung erfolgt nach DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 1. Weshalb das so ist: keine Ahnung.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
viellicht kann euch dieser Link helfen >> Koinzidenzgrenzfrequenz So wie ich es verstehe ist ab einer bestimmten Masse die Schwingung der Wand mit dem bauakustisch interessanten Frequenzbereich identisch, so dass sich hier eine Verminderung des Schalldämmmaßes bzw. keine Verbesserung mehr einstellt. Aber lest es am besten mal selbst, der wohl wichtigste Abschnitt befindet sich unmittelbar vor dem Kapitel 29.2 Gruß Stefan |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hi
danke für den Link. Jetzt weiß ich zwar warum die Tabelle von KS bei 57 nicht weiter geht... aaaaaaaabbbbbeeeeeerrrrrrrr.... das will mir nicht in den Kopf... das ne 30er KS-Wand gemauert genauso schalldämmend ist wie eine 36,5er mit ner höheren Rohdichte.... aber es geht ja noch weiter mit meinem Unverständnis... die besagte Tabelle 1 in der 4109 sagt dann das ne 50er Betonwand auch nicht besser ist...?????? ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Andreas,
bin kein Schallschutzexperte, aber die eine Rechnung nach Schneider Bautabelle gibt aus: 30er KS Rohdichte 2.0 R'wr = 28log(1900x0,3)-20 = 57 dB 36.5er KS Rohdichte 2.2 R'wr = 28log(2080x0,365)-20 = 60.6 dB 50er Beton Rohdichte 2.3 R'wr = 28log(2300x0,50)-20 = 65.7 dB ist das hilfreich? Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die Formel ist schon richtig, aber sie gilt (nach DIN 4109) nur bis 57dB.
Gruß Bönisch |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|