Windlasten Hamburger Hafen 21 Aug 2010 06:52 #33316

Hallo Kollegen,

ich bin auf der Suche nach den Windlasten für den Hafen in Hamburg. Es besteht wohl eine Abhängigkeit der Windlast von der Wasserhöhe im Hafenbecken??!

Für die Antworten besten Dank

Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlasten Hamburger Hafen 23 Aug 2010 08:41 #33322

verzögert sich deshalb der Bau der Elbphilharmonie? Werden jedesmal bei Tidenwechsel stärkere bzw. schwächere Bauteile eingesetzt bzw. ausgetauscht?

Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlasten Hamburger Hafen 26 Aug 2010 14:58 #33368

Hallo Pitt,

viele Dank für Deine kompetente Antwort. Habe inzwischen die Antwort von einem Prüfing aus Hamburg erhalten.

Gruß

Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlasten Hamburger Hafen 26 Aug 2010 15:20 #33369

Moin,

das war eher eine Frage.

Die Antwort des Prüfers interessiert mich. Wie ist denn das Ergebnis?

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlasten Hamburger Hafen 26 Aug 2010 15:40 #33370

Hallo Pitt,

aus der HBauO § 15

... Die Windlast ergibt sich nach DIN 1055-4:2005-03, Abschnitt 10.2 oder 10.3. Nach 10.2 ist mindestens Windzone 2-Küste anzusetzen. Nach 10.3 gilt Windzone 2, Mischprofil I/II ab einem Bemessungswasserstand NN+0,0 m; Anhang B ist nicht anzuwenden.
gerne auch per e-mail

Lt. Prüfer ist der niedrigster Wassestand an dieser Stelle -+0

Gruß Bernhard

P.S.

Lt. Prüfer ist bei niedriegwasser +- O!!!.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlasten Hamburger Hafen 26 Aug 2010 16:16 #33371

Was nicht alles in diesem Paragraphen der HBauO steht ...

§ 15 Standsicherheit
(1) 1 Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen für sich allein standsicher sein.
2 Bauteile müssen auch im Brandfall ausreichend lange standsicher sein.
3 Die Standsicherheit muss auch beim Errichten, Ändern und Beseitigen sichergestellt sein.
4 Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet werden.
(2) 1 Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere bauliche Anlagen ist zulässig.
2 Für bauliche Anlagen auf mehreren Grundstücken gilt dies nur, wenn durch Baulast gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer der baulichen Anlagen bestehen bleiben können.
3 Für verfahrensfreie Gebäude bedarf es nicht der Bestellung einer Baulast.

... erstaunlich ;)