Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Erhöhte Windsoglasten Erker 09 Jan 2006 19:34 #12326

Hallo,

nach der DIN 1055 sind an den Gebäuderand- und Eckbereichen erhöhte Windsogbeiwerte anzusetzen, z.B. cp = -2,0.

Gilt dies auch für dreieckförmig herausragende Glasfassaden mittig in der Gebäude-Fassadenfläche? Die 90° spitzen Erker stehen ca. 1,5 m hervor und sind ca. 1,50 m von der Gebäudeecke entfernt (außerhalb a/8).

Gebäudebreite a = 12 m, Gebäudetiefe = 13,5 m, Gebäudehöhe = 12 m.

Wer kann mir weiterhelfen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErhöhte Windsoglasten Erker 11 Jan 2006 08:30 #12353

Moin, Moin,

schwer zu sagen. Wenn es geht, rechne einfach die Standsicherheit mit den erhöhten und die Durchbiegungen mit den normalen Lasten.

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErhöhte Windsoglasten Erker 11 Jan 2006 08:36 #12354

solange der erker nicht in der nähe der gebäude ecke liegt würde ich meinen - nein.

begründung:
die erhöhten sogbeiwerte treten nur bei einer deutlichen formänderung des gebäudes auf. ein erker von 1,5m erscheint mir nicht ausreichend für veränderungen in der strömungsgeschwindigkeit.

gruß
chris
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErhöhte Windsoglasten Erker 11 Jan 2006 08:52 #12355

Moin, Moin,

was ist denn eine "deutliche Formänderung" eines Gebäudes, die eine änderung der Anströmgeschwindigkeit gewirkt?

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErhöhte Windsoglasten Erker 11 Jan 2006 09:03 #12356

unter welchen umständen, nimmt die strömungsgeschwindigkeit deutlich zu?

ein luftstrom trifft auf ein bauwerk und muß seitlich, bzw. oben drüber strömen. dadurch erhöht sich die geschwindigkeit im eckbereich. hat man eine seitenfläche, aus der etwas herausragt, dann wird der luftstrom deutlich weniger stark ausfallen, da:

1. der luftstrom an der seitenfläche entlang schon gebremst ist
2. die luft turbulent ist und somit an kraft verloren hat.

erst wenn der erker sehr weit aus der fläche ragt, erhöht sich die windlast wieder.

gruß
chris
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErhöhte Windsoglasten Erker 11 Jan 2006 09:31 #12357

gibt es dafür Anhaltswerte? Kann man das "sehr weit aus der Fläche herausragen" prozentual oder absolut angeben?

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten