Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Wanddurchbruch unter Stb-Decke 12 Okt 2005 07:39 #11130

Es ist geplant, in ener tragenden Wand (ca. 7,50m) einen Wanddurchbruch mit einer öffnungsweite von 4,00m herzustellen. Dazu sollen wechselseitig zwei Stahlprofile eingebaut werden. Die Belastung aus der darüberliegenden Stb.-Decke beträgt ca. 45 kN/m. Meine Frage ist, welche Durchbiegungsbeschränkung ist zur Vermeidung von Rissen anzusetzen? l/300, l/500? Bei dem bisher angedachten Stahlprofil ist rechnerisch mit einer Durchbiegung von ca. 1cm zu rechnen. Ist durch das nunmehr elastische Auflager für die Stb-Decke (Stahlträger anstatt Mauerwerk) eine Lastumlagerung zu berücksichtigen, für die sowohl die Stb-Decke als auch die anderen tragenden (MW-) Wände nachgewiesen werden müßten?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWanddurchbruch unter Stb-Decke 12 Okt 2005 08:14 #11131

da schreibst selber 1cm durchbiegung bei 4m spannweite,

--->>> ist wohl zuviel !

also stärkere profile wählen, evtl. auch 2 nebeneinander, max. durchbiegung ca. 3mm erzielen, decke mit mörtel III kraftschlüssig zum stahlprofil unterstopfen, dürfte dann reichen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWanddurchbruch unter Stb-Decke 12 Okt 2005 08:22 #11132

Gut sind möglichst steife Profile ( l/500 ).

Vielleicht kann die Decke beim Einbau entlastet bzw. gefühlvoll nach oben gedrückt werden? Habe noch nie gehört, daß jemand dann die Decken nachrechnet ...

Für Wände / Pfeiler Auflagerpressung und Knicken überprüfen.
Dipl.-Ing.Univ. Nikolaus Böhm EUR ING
Ingenieurbüro für Bauwesen
Voltzstraße 6, D-86720 Nördlingen
FON/FAX: +49 (0)9081/2749114
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWanddurchbruch unter Stb-Decke 12 Okt 2005 08:30 #11133

Wir führen das so aus: Durchbieggung mit L/500 und auf die Träger mit Keilen eine Vorspannung aufbringen und dann satt mit Mörtel ausfüllen.
Ich habe dabei noch nie eine Decke nachgerechnet - warum auch?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWanddurchbruch unter Stb-Decke 12 Okt 2005 08:57 #11134

Bin jetzt ein wenig verunsichert. Der eine sagt max 3mm (<l/1000) der andere sagt l/500. Dazwischen liegen doch Welten vom Querschnitt her. Zu groß (Breite, Höhe) darf der Querschnitt auch nicht werden, da die Wandbreite von 24cm und eine bestimmte Durchgangshöhe eingehalten werden soll. Mal ganz abgesehen vom Gewicht und der "Handlichkeit" beim Einbau ...

... aber schon einmal vielen Dank für die Hinweise

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWanddurchbruch unter Stb-Decke 12 Okt 2005 09:24 #11136

Der Sturz wird vermutlich ohnehin brandschutzverkleidet und wird vorwiegend ruhend belastet, die Durchbiegung stellt sich also sofort beim Einschlagen der Keile ein. Danach wird alles schön verkleidet und verputzt. Vielleicht genügt der Spannungsnachweis ...
Dipl.-Ing.Univ. Nikolaus Böhm EUR ING
Ingenieurbüro für Bauwesen
Voltzstraße 6, D-86720 Nördlingen
FON/FAX: +49 (0)9081/2749114