Aw: Verbindungsbemessung verstärkter Holzträger
- prostab
-
- Offline
- Beiträge: 1169
Re: Aw: Verbindungsbemessung verstärkter Holzträger
24 Mai 2012 12:22
mcberg schrieb:
läuft das U-Profil bis zu den Auflagern durch und sind die Bolzen in einem nicht zu großen Abstand angeordnet, kann man die Last ganz simpel im Verhältnis der Steifigkeiten aufteilen.
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann man das System mit jedem Stabwerksprogramm berechnen, dann bekommt man die genaueren Koppelkräfte. Es genügt dabei, ein 2D-Programm zu nehemen, die Träger rechnerisch übereinander anzuordnen und diese durch Koppelstäbe miteinander zu verbinden.
Mit Gruß
E.S.
Hallo,kennt von euch irgend jemand mal ne Beispielbemessung nach neuer Norm ("von Hand", kein Programmausdruck) für einen Holzträger, welcher durch Bolzen / Scheibendübeln mit einem U (aus Stahl) verstärkt wird? Besonders interessiert mich der Verbindungsnachweis.
läuft das U-Profil bis zu den Auflagern durch und sind die Bolzen in einem nicht zu großen Abstand angeordnet, kann man die Last ganz simpel im Verhältnis der Steifigkeiten aufteilen.
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann man das System mit jedem Stabwerksprogramm berechnen, dann bekommt man die genaueren Koppelkräfte. Es genügt dabei, ein 2D-Programm zu nehemen, die Träger rechnerisch übereinander anzuordnen und diese durch Koppelstäbe miteinander zu verbinden.
Mit Gruß
E.S.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- qwertzuiop
-
- Offline
- Beiträge: 444
Re: Aw: Verbindungsbemessung verstärkter Holzträger
24 Mai 2012 13:28
prostab schrieb:
Genau dieses Verfahren wird in dem o. g. Artikel beschrieben. Die Querschnittsfläche der Koppelstäbe (Pendelstützen) ergeben sich zu A=C*L/E. C ist der Verschiebungsmodul aus der Norm, L ist eine beliebige Länge und E ist ein beliebiger Elastizitätsmodul.
Grüße
Christoff
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann man das System mit jedem Stabwerksprogramm berechnen, dann bekommt man die genaueren Koppelkräfte. Es genügt dabei, ein 2D-Programm zu nehemen, die Träger rechnerisch übereinander anzuordnen und diese durch Koppelstäbe miteinander zu verbinden.
Genau dieses Verfahren wird in dem o. g. Artikel beschrieben. Die Querschnittsfläche der Koppelstäbe (Pendelstützen) ergeben sich zu A=C*L/E. C ist der Verschiebungsmodul aus der Norm, L ist eine beliebige Länge und E ist ein beliebiger Elastizitätsmodul.
Grüße
Christoff
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- VeitChristoph
-
- Offline
- Veit Christoph GmbH
- Beiträge: 104
Re: Aw: Verbindungsbemessung verstärkter Holzträger
06 Juli 2012 09:53
Hallo, anbei die Link zur entsprechenden BauText-Vorlage (Holzbaubibliothek unter Nachweis).
Bautext-Vorlagen
MfG vc
Bautext-Vorlagen
MfG vc
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- qwertzuiop
-
- Offline
- Beiträge: 444
Re: Aw: Verbindungsbemessung verstärkter Holzträger
06 Juli 2012 10:07
Hallo,
das ist dann aber nur der vereinfachte Ansatz für ein bis zu den Auflagern durchlaufendes Profil und mit gleichmäßig verteilten Bolzen.
Grüße
Christoff
das ist dann aber nur der vereinfachte Ansatz für ein bis zu den Auflagern durchlaufendes Profil und mit gleichmäßig verteilten Bolzen.
Grüße
Christoff
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mcberg
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 226
Re: Aw: Verbindungsbemessung verstärkter Holzträger
06 Juli 2012 10:14 - 06 Juli 2012 10:15
...und demzufolge ohne Ansatz von Einzellasten. Also ich hab mittlerweile schon ein paar dieser Berechnungen mit nem Stabwerksmodell nach dem Topole-Artikel gemacht und muß sagen, dass das vieleicht nicht die komfortabelste Variante ist, aber dafür die mit dem geringsten Investitionsaufwand und den besten - und am wichtigsten - vor allem nachvollziehbarsten Egebnissen.
Gruß McBerg
Gruß McBerg
Letzte Änderung: 06 Juli 2012 10:15 von mcberg.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Differentialität
-
- Offline
- Beiträge: 47
Re: Aw: Verbindungsbemessung verstärkter Holzträger
10 Juli 2012 14:36
Soweit mir bekannt bemisst den "verstärkten Holzträger" das entsprechende Modul von Harzer Statik nebst Verbindungsmittel, solange die Einwirkung einachsig bleibt. Lastart, Abstand etc. sowie die Lage der einzelnen (!) Verbindungsmittel sind frei wählbar.
Wenn sowas öfter gebraucht wird, ist das Modul ganz praktisch.
VG Stephan
Wenn sowas öfter gebraucht wird, ist das Modul ganz praktisch.
VG Stephan
"Wie, sie wollen mehr Geld? Nur, weil das, was gebaut wird auch funktionieren soll??"