Stabilitätsnachweis Flachdach Sparren ? 23 Mai 2005 15:56 #9455

  • die Statikerin
  • die Statikerins Avatar Autor
Hallo,
ich soll einen Stabilitätsnachweis für ein Flachdach (Sparren) erstellen.
Da ich in der neuen EC5 nicht so recht bewandert bin, weiß ich nicht so recht weiter. Hat jemand von Euch einen Tip, oder mit welchem Programm ich es nachweisen kann ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.

Gruß
die Statikerin

P.S.: Kann ich bei Sparren nicht die Dacjeindeckung (PVC Profilplatten) nicht zur Stabilität ansetzten ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStabilitätsnachweis Flachdach Sparren ? 23 Mai 2005 16:07 #9456

  • Torx
  • Torxs Avatar Autor
"Kann ich bei Sparren nicht die Dacjeindeckung (PVC Profilplatten) nicht zur Stabilität
ansetzten ?"

Nein.
Beim Einsatz von Stahltrapetzprofilen kannst du die Drehbettung beim Stabilitätsnachweis der Riegel (i.d.R. TT-Profile) sowie die Schubfeldwirkung (ohne Dachverband) der Dacheindeckung berücksichtigen.

_______
Torx

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStabilitätsnachweis Flachdach Sparren ? 23 Mai 2005 17:36 #9457

hi,

die Statikerin schrieb:

.. Da ich in der neuen EC5 nicht so recht bewandert bin ..


hmm .. ich auch nicht ;)
ec5 ist aber keine pflicht - bestenfalls e. kür.
deshalb führe ich den nw in den meisten fällen mit 1052/1 - 8.6
demnächst (?) nach 1052:2004 - 10.x

grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStabilitätsnachweis Flachdach Sparren ? 24 Mai 2005 06:16 #9459

  • AndreasG
  • AndreasGs Avatar Autor
Hallo,
Ich rechne auch nicht mit EC5.....muß aber auch egal sein.
Hinsichtlich der Stabilisierung der Sparren können ggf. eine Dachschalung oder Windrispenbänder hilfreich sein.
Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStabilitätsnachweis Flachdach Sparren ? 24 Mai 2005 15:14 #9468

  • TorstenL
  • TorstenLs Avatar Autor
Hallo,

zur Ihrer Problematik möchte ich Sie darauf hinweisen, dass in Deutschland seit dem August 2004 die neue DIN 1052 erschienen ist und seit dem Stand der Technik ist. In dieser DIN werden Sie etwas über die Stabilitätsnachweise für Biegeträger finden (Biegung und Kippen).

Weiterhin sind zwei Bücher von Francois Colling erschienen, wo auch eine Bemessungshilfe (Excel-Tab) für den Stabilitätsnachweis beiliegt.

Litheratur:
Francois Colling
Grundlagen, Bemessungshilfen
ISBN 3-528-02569-7
Friedr. Vieweg & Sohn Verlag
(mit Bemessungs CD)

Francois Colling
Holzbaubeispiele, Musterlösungen, Formelsammlung, Bemessungstabellen
ISBN 3-528-02578-6
Friedr. Vieweg & Sohn Verlag

Beim Stabilitätsnachweis für Biegeträger, spielt die Schlankheit (Trägerhöhe zu Trägerbreite) und der Pfettenabstand für die Bemessung des Sparrens eine wichtige Rolle. Des weiteren ist auf die Lagerung des Trägers zu achten. Dieses ist wichtig bei sehr hohen (schlanken) Trägern, so dass am Trägerende (Auflager) i.d.R. eine Gabellagerung angeordnet werden muss.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und verbleibe


mfg

TorstenL

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStabilitätsnachweis Flachdach Sparren ? 24 Mai 2005 15:28 #9469

  • febe71
  • febe71s Avatar Autor
die neue din 1052 (2004) wird erst ab 31.12.2007 verbindlich - so laut holzbauseminar vom id-holz in muc wo auch koll. Francois Colling referiert hat.

...daher sehe ich eigentlich keinen grund mir den ec5 anzuschauen!