ReStützmauer 05 Nov 2004 07:07 #5862

  • Uwe
  • Uwes Avatar Autor
Zum Thema Schwingbeiwert:
DIN 1072 sagt unter 3.3.4 dass vom SChwingbeiwert ausgenommen sind ...Widerlager, Pfeiler, und Gründungskörper samt Bodenfuge.. sowie Verkehrsregellasten auf der interfüllung von Bauwerken.
Ansonsten würde auch ich den Lastansatz nach EAB (EB6, EB7) durchführen.Das ist zwar aufwendig, aber was hilft's

Gruß Uwe

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStützmauer 05 Nov 2004 07:53 #5864

Hallo,
Für den Nachweis dern Standsicherheit würde ich die Ersatzflächenlast, sowie für die Bemessung der Wand die vertikalen Radlasten und Anprall an die Schrammborde (horizontal) als Wandkopflasten, ansetzen. (analog wie in DIN Fachbericht 101 für Brückenbauten). Die hinterfüllten Flügelwände eines Kastenwiderlagers sind für solche Lasten ja auch zu bemessen.
Gruss
Andreas
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK