Lastannahmen 60er jahre Balkone
- Bauknecht
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 296
Lastannahmen 60er jahre Balkone
17 Juli 2026 13:07
Hallo, hat jemand alte Bautabellen oder Normen, aus welchen ersichtlich wird welche Verkehrslasten auf Balkonen in den 1960ern anzusetzen waren?
Nach der 1055-1971 waren ja 5kN/m² für Balkone <= 10m² und 3,5 für größere Balkone vorgeschrieben.
Nach der 1055-1971 waren ja 5kN/m² für Balkone <= 10m² und 3,5 für größere Balkone vorgeschrieben.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ba
-
- Offline
- Beiträge: 625
Re: Lastannahmen 60er jahre Balkone
17 Juli 2026 15:11
nach AHNERT/KRAUSE
"typ. Baukonstr. von 1860-1960 Teil 2"
ich hab mal hinsichtlich Plausibilität in meine älteste TGL geschaut
TGL_20167-01 (63)
auch dort wurde nur 500 kp/m² angegeben (keine verminderte 350)
ba
"typ. Baukonstr. von 1860-1960 Teil 2"
ich hab mal hinsichtlich Plausibilität in meine älteste TGL geschaut
TGL_20167-01 (63)
auch dort wurde nur 500 kp/m² angegeben (keine verminderte 350)
ba
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1307
Re: Lastannahmen 60er jahre Balkone
18 Juli 2026 06:29
Würde ich auch so sehen.
In der Norm DIN 1055_1951 unter 6.17 sind Balkone mit 500 kg/m² aufgeführt.
In der Norm DIN 1055_1951 unter 6.17 sind Balkone mit 500 kg/m² aufgeführt.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- taw
-
- Offline
- Beiträge: 200
Re: Lastannahmen 60er jahre Balkone
18 Juli 2026 08:48
Aloha,
Bargmann "Historische Bautabellen" (5. Auflage) äußert sich wie folgt:
DIN 1055 (1947): Balkone [...] 5,00 kN/m²
Zu DIN 1055 Blatt 3 von 1951 gilt auch:
Gruß
taw
Bargmann "Historische Bautabellen" (5. Auflage) äußert sich wie folgt:
DIN 1055 (1947): Balkone [...] 5,00 kN/m²
Zu DIN 1055 Blatt 3 von 1951 gilt auch:
In Einzelfällen kann eine Ermäßigung der Verkehrslast zugestanden werden.
a) allseitig unterstützte Balkone größer 12 m² , ebenso Laubengänge von Wohngebäuden von 5,00 kN/m² auf 3,50 kN/m².
Gruß
taw
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1307
Re: Lastannahmen 60er jahre Balkone
18 Juli 2026 10:34Wieder was gelernt - woher ist das? Hab eben nochmal in der DIN nachgelesen und es wohl überlesen - oder wo finde ich das ?Aloha,
In Einzelfällen kann eine Ermäßigung der Verkehrslast zugestanden werden.
a) allseitig unterstützte Balkone größer 12 m² , ebenso Laubengänge von Wohngebäuden von 5,00 kN/m² auf 3,50 kN/m².
Gruß
taw

Danke!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jupp
-
- Offline
- Beiträge: 421
Re: Lastannahmen 60er jahre Balkone
18 Juli 2026 11:46
Wendehorst 1987.
Balkone > 10m² = 3,5 KN/m²
< 10m² = 5KN/m²
Jupp
Balkone > 10m² = 3,5 KN/m²
< 10m² = 5KN/m²
Jupp
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.