Verankerung am Endauflager
- redshanks
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 3
Verankerung am Endauflager
01 Feb. 2026 09:37
Werte Kollegen
Folgende problematik:
Es geht darum bei einer Balkonanlage wo 2 Einfeldplatten sich in der Mitte ein Auflager teilen, also 2 mal Endauflager.
Die Mindestverankerungslänge also 6,7 × stabdurchmesser nicht eingehalten wird.
Also 20er Wand durch 2 abzuüglich verguß und betondeckung würde wür einen 12 stab nicht die geforderten 6,7 × stabdurchmesser übrig bleiben.
Folgender Vorschlag:
Kopfseitig wird eine Stahlplatte an den Betonstahl angeschweißt, welche auf Druck die stäbe verankert.
Kann ich so die 6,7 × stabdurchmesser Mindestverankerung umgehen?
Folgende problematik:
Es geht darum bei einer Balkonanlage wo 2 Einfeldplatten sich in der Mitte ein Auflager teilen, also 2 mal Endauflager.
Die Mindestverankerungslänge also 6,7 × stabdurchmesser nicht eingehalten wird.
Also 20er Wand durch 2 abzuüglich verguß und betondeckung würde wür einen 12 stab nicht die geforderten 6,7 × stabdurchmesser übrig bleiben.
Folgender Vorschlag:
Kopfseitig wird eine Stahlplatte an den Betonstahl angeschweißt, welche auf Druck die stäbe verankert.
Kann ich so die 6,7 × stabdurchmesser Mindestverankerung umgehen?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ba
-
- Offline
- Beiträge: 642
Re: Verankerung am Endauflager
01 Feb. 2026 11:32
meine Meinung,
ja mit einer Art Ankerplatte geht das,
allerdings reicht es für einen Statiker nicht eine Meinung zu haben,
man muss es auch belegen/nachweisen können,
im worst case gegenüber einem PI,
also,
1 ) es gibt etwas von Systemherstellern, z.B. LENTON® Endverankerung
www.tsg-trebbin.de/wp-content/uploads/20...G-Lenton-Katalog.pdf
2) deine Lösung mit angeschweißten Stahlplatten, ist bei den jüngeren Ing. noch der Leonhardt bekannt? die Grundlagen und einige konstruktive Hinweise findest du in "Vorlesungen über Massivbau Teil 3 - Bewehren"
3) mit den Hintergrundwissen aus kannst du dann den eigentlichen Nachweis als Stabwerkmodell (a'la Schaich) führen
ba
ja mit einer Art Ankerplatte geht das,
allerdings reicht es für einen Statiker nicht eine Meinung zu haben,
man muss es auch belegen/nachweisen können,
im worst case gegenüber einem PI,
also,
1 ) es gibt etwas von Systemherstellern, z.B. LENTON® Endverankerung
www.tsg-trebbin.de/wp-content/uploads/20...G-Lenton-Katalog.pdf
2) deine Lösung mit angeschweißten Stahlplatten, ist bei den jüngeren Ing. noch der Leonhardt bekannt? die Grundlagen und einige konstruktive Hinweise findest du in "Vorlesungen über Massivbau Teil 3 - Bewehren"
3) mit den Hintergrundwissen aus kannst du dann den eigentlichen Nachweis als Stabwerkmodell (a'la Schaich) führen
ba
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen sie dann ihren Standpunkt.
[David Hilbert]
[David Hilbert]
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- redshanks
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 3
Re: Verankerung am Endauflager
01 Feb. 2026 13:10
Danke für ihren Beitrag.
Der Nachweis an sich wäre nicht das eigentliche Problem.
Über die vorhandene zur erforderlichen Bewehrung könnte ich die verankerungslänge ja so gering rechnen wie ich wollte.
Aber damit dies umgangen wird gibt es ja die Mindestverankerungslänge für das direkte Endauflager von 6,7 × stabdurchmesser.
Wenn ich durch meine Konterplatte am Kopf der stahlbetonplatte die Bewehrung über druck verankert bekomme, wer sagt mir das ich nicht trotzdem die 6,7 × stabdurchmesser einhalten muss ?
Der Nachweis an sich wäre nicht das eigentliche Problem.
Über die vorhandene zur erforderlichen Bewehrung könnte ich die verankerungslänge ja so gering rechnen wie ich wollte.
Aber damit dies umgangen wird gibt es ja die Mindestverankerungslänge für das direkte Endauflager von 6,7 × stabdurchmesser.
Wenn ich durch meine Konterplatte am Kopf der stahlbetonplatte die Bewehrung über druck verankert bekomme, wer sagt mir das ich nicht trotzdem die 6,7 × stabdurchmesser einhalten muss ?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ba
-
- Offline
- Beiträge: 642
Re: Verankerung am Endauflager
01 Feb. 2026 15:17
...
Gegenfrage,
wie funktioniert denn ein Stahlbetonbiegeträger,
im Studium haben wir alle mal gelernt wie ein Fachwerkträger,
einfach mal die Studienunterlagen hervor holen und rekapitulieren,
oder in einem guten Fachbuch nachlesen, wie schon gesagt z.B. Leonhardt T1 und T3,
und dann mal überlegen, wie sich das Gleichgewicht der Kräfte im Bereich der Fachwerkknoten ergibt,
über die Verankerungslänge ist nur die mit dem geringsten Aufwand an Bewehrung bzw. Einbauteil,
die Kochrezepte für die Auflagerverankerung sind im Alltag ja ganz nützlich da man schnell zum Ziel kommt, aber man sieht die technischen/statische Hintergründe dahinter nicht mehr
ba
Gegenfrage,
wie funktioniert denn ein Stahlbetonbiegeträger,
im Studium haben wir alle mal gelernt wie ein Fachwerkträger,
einfach mal die Studienunterlagen hervor holen und rekapitulieren,
oder in einem guten Fachbuch nachlesen, wie schon gesagt z.B. Leonhardt T1 und T3,
und dann mal überlegen, wie sich das Gleichgewicht der Kräfte im Bereich der Fachwerkknoten ergibt,
über die Verankerungslänge ist nur die mit dem geringsten Aufwand an Bewehrung bzw. Einbauteil,
die Kochrezepte für die Auflagerverankerung sind im Alltag ja ganz nützlich da man schnell zum Ziel kommt, aber man sieht die technischen/statische Hintergründe dahinter nicht mehr
ba
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen sie dann ihren Standpunkt.
[David Hilbert]
[David Hilbert]
Folgende Benutzer bedankten sich: StatikHeld, ql2/99
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus
-
- Offline
- Beiträge: 2383
Re: Verankerung am Endauflager
02 Feb. 2026 11:30
Ich ergänze den sehr guten Literaturvorschlag um mindestens gleichalte und mindestens genauso nützliche Werke zu Platten: Stiglat/Wippel, Czerny oder Hahn - damit ist die Ankerplattenbemessung (bzw. der Nachweis der Betonpressung) auch ohne FW-Modelle möglich. Obwohl .. rechnet nicht inzwischen jeder mit 3D-Volumenelementen?
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mmue
-
- Offline
- Beiträge: 1470
Re: Verankerung am Endauflager
02 Feb. 2026 14:24
Hallo,
wie sieht's denn aus, wenn du die 12er-Eisen vor dem Auflager enden lässt und die Endverankerung mit 8er-Steckbügeln (und entspr. Übergreifung) herstellst?
Gruß
mmue
wie sieht's denn aus, wenn du die 12er-Eisen vor dem Auflager enden lässt und die Endverankerung mit 8er-Steckbügeln (und entspr. Übergreifung) herstellst?
Gruß
mmue
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.