Ich habe hier folgenden Fall
Hauptträger 200/400, GL24c Nebenträger 200/280, GL24c Verbindungsmittel aus Katalog BTN240-B, R1k = 48,8 kN, R1d = 30,03 Einwirkende Kraft 26,7 kN Design. Kennt ihr ein Programm was den Querzug-Nachweis für so einen Fall führt? Auf dem "Simpson Strong-Tie® Profikatalog 2023" auf der Seite 12 gibt es eine Berechnung dazu, ich werde leider dadurch nicht schlau. z.B.: Was ist he/h ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Aloha!
Siehe hierzu auf Seite 11 / oben des von Dir benannten Kataloges. Gruß taw |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von taw.
|
|
Ja genau richtig.
Seite 11 aus dem Katalog. www.calameo.com/read/000764082865e12fe30f0 Ich selber habe die Programme Frilo und Harzer Statik. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von IB Herzogenaurach.
|
|
Bei Harzer ist unter Anschluss-Holz doch der Nachweis für Querzug drin. Einfach mal ein bißchen ausprobieren, so habe ich mir das angelernt. Und ich habe gute Erfahrungen mit dem Technik-Support bei Simpson gemacht.
PS: Wenn du Harzer hast, hast du sowieso für den Holzbau mehr als die halbe Miete. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ein Verhältniswert... Sind OK Hauptträger und OK Nebenträger bündig? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die Unterkanten sind bündig.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |