Pfettenschuh Typ PS F9 bei IPE 180 Pfette 11 Apr 2023 06:56 #78426

Hallo,

vielen Dank für eure Mitarbeit. Ich habe die Angaben gefunden. Wir haben die Typisierten Verbinden im Büro. Mir war nicht bekannt, dass es das auch für Pfettenschuhe gibt .

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Pfettenschuh Typ PS F9 bei IPE 180 Pfette 11 Apr 2023 06:56 #78427

in den typisierten verbindungenen von 1978 gibt es zu diesem teil keine bemessungsformeln oder -werte. hier wird nur die geometie und schrauben angegeben. (hier gibt es 5 varianten die sich nur im wurzelmass (und daher breite) zum anschluss auf dem dachbinder unterscheiden, anschlussdicke 8 mm und 2x2 m16x45 -der pfettenschuh ist 2x gekanntet fuer den anschluss der pfette im steg-)

in den erlaeuterungen stehen folgende hinweise:
- anordnung dachabwaerts
- bei DN > 20° oder unterwind stat. nachweis erforderlich >> ausgenommen beidseitige verwendung
- zur uebertragung von laengskraeften ungeeignet
hermann
 

in der 2000er Ausgabe wurde gegenüber der Ausgabe 1978 offensichtlich nichts geändert, dort steht der selbe Hinweis.

ba
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Anhänge:
Folgende Benutzer bedankten sich: Alsheimer, khorngsarang