Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Die Stützkräfte sind offensichtlich für die LK Volllast gerechnet worden. Die Summe der äußeren Lasten minus die Summe der Stützkräfte ist gleich Null.
2*296.96+910.81-156.52*8.7-11*13=1504.73-1504.72=0.0 Aber. B=1.25*(156.52+11)*4.35-2*1.5*11*2.15^2/2/4.35=893.36 kN A=0.375*(156.52+11)*4.35+11*2.15+1.5*11*2.15^2/2/4.35=305.68 2*A+B=1504.72 Da ist jetzt irgendwo der Wurm drin. Fragt sich wo ? Ansonsten ergibt sich das max.M, wenn man die Nutzlast auf nur ein Feld stellt. Das ist OK. Nicht ganz. S.o. Und auf den abgewandte Kragarm. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Megapond.
|
|
Ich denke, dass man sowas als Student immer als Volllast rechnet, so ist es doch immer in Statik im Studium gewesen. Dann einfach fix zur Kontrolle in Stab2D eingeben und gut ist:
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Hannes,
ich habe dein Beispiel in RFEM eingegeben. Damit kannst du gerne deine Handrechnungen überprüfen, was relativ sinnvoll für dein Studium ist. Unter diesem Link gelangst du zum RFEM-Modell, was du dir kostenlos herunterladen kannst: www.dlubal.com/de/downloads-und-infos/be...herunterladen/002174 Allen ein schönes Wochenende! |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nun mal.
Irgendetwas soll der Hannes auch noch lernen. Die Grundlagen der Technischen Mechanik kann man sich m.E. nur zu Fuß erarbeiten und dies ist Voraussetzung, um komplexe Berechnungen beurteilen zu können. Und eine komplexe Berechnung ist das hier schon gar nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: jukia
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Megapond.
|
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten