Lochleibungsspannungen beim Ermüdungsnachweis 24 Jul 2018 08:31 #63569

Hallo,

eine weitere Frage zum Thema Ermüdung:

Ich habe in meiner Konstruktion Dübelverankerungen, die nur auf Zug beansprucht sind. Von der Fa. Fischer gibt es dafür z. B. den Dübel FHB Dyn. Nach Fischer Bemessungsprogramm C-Fix wäre für einen Dübel M 16 bei 5 Mio Lastzyklen eine schwellende Belastung von 23 kN zulässig.

Man könnte jetzt auf die Idee kommen, für den Teil des Dübels der aus dem Beton ragt einen zusätzlichen Nachweis nach DIN EN 1993-1-9 zu führen. Dann gilt Tabelle 8.1, Kerbfall 50. Die zulässige Last würde ca. 5 kN betragen.

Der Dübelhersteller sagt, der Dübel sei zugelassen und es seien keine zulässigen Nachweise nach DIN EN 1993-1-9 erforderlich. Das mag formal richtig sein, bringt mich trotzdem ins Grübeln, da die Unterschiede so groß sind.

Wie ist eure Meinung dazu?