Willkommen,
Gast
|
|
Betrachten Sie das Ding als Tanzboden, mit massivem Stahlgeländer und Verkleidung. Wenn Sie das Gefühl
haben dort rumtanzen zu können mit 4 Leuten / m² , machen sie alles richtig. Es gibt m.E. nur eine wirklich kritische Stelle: Die Verbindung der Platte mit der Geschossdecke. Beten Sie für eine korrekte Baukontrolle. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für Ihren Beitrag. Leider hat der nix mit meinem Thema zu tun!!
Wenn sie über Ausführung von Balkonkonstruktionen diskutieren möchten, bitte ich Sie höflichst ein neues Thema zu erstellen. Vielen Dank. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@w. elding:
Wenn Sie in der Lage sind, auf kontrekte Rückfragen zu antworten, dann tuen Sie es jetzt bitte: Es geht nur um den Lastansatz. Ich weiß es selber nicht, wie handhaben Sie es? Ich tippe mal darauf, dass Sie es auch nicht lösen können. Haben Sie diesen Post verstanden? (auch wenn Sie aus der DDR sind) Gruß GG Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von GustavGans.
|
|
hi,
bei grossen kragbalkonen lässt sich nicht mehr sooo viel durch genauere berechnungen und/oder aufwendigere konstruktion (holme ums eck, anbindung an bestand) rausholen. schon mal p-p mit einzelstabausfall gerechnet? bringt was - vor allem diskussionen bei vorgestellten (nachrüst)systemen sehe ich durchaus potential - aber .. bei a und b würde ich mitgehen - aber was ist mit cpe10? mach ma scho, oder? innendruck auf aussenwand? jo? gut. c - hmmm .. hab ich noch nie geglaubt zu brauchen .. was meinst du? cpe der gebäudewand für die brüstung ansetzen oder cpe für brüstung ermitteln? beides .. eher nicht. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Deine Sätze sind irgendwie kurz und abgehackt!!
Bei meinem Ansatz für die Pfosten habe ich bis jetzt immer für a und b mit cpe,10 die Last ermittelt. Für die Glashalter, etc. habe ich das auch immer so gemacht (keiner hat bis jetzt gemeckert), allerdings wenn ich so drüber nachdenke, müsste man hier den cpe,1 berücksichtigen! Wo soll sich ein Innendruck bzw. -sog einstellen? - Bei Wind auf den Giebel füllt sich der Balkon mit Luft und entweicht nach oben, somit nur Winddruck für die angeschlossene Wand! - Bei Wind parallel zum Balkon könnte man auch sagen, das die sich ab Bereich C aufheben, wenn der Balkon lang genug ist. Ansonsten füllt sich der Balkon mit Luft und es wirkt dann nur noch der Windsog auf der Aussenseite der Beplankung. Wir brauchen wohl doch jedesmal ein Modell im Windkanal. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von StahlAffe.
|
|
hi,
ja. weil ich nebenbei arbeite 1 pfosten > cpe1 + alle anderen cpe10 .. da passiert normalerweise nix (wegen durchgebundenem handlauf und weil endpfosten halbe last haben), das weise ich vorher separat nach .. einmal vordenken + one size fits all .. windgutachter sind mindestens so wichtig wie baugrundgutachter .. */ironieoff beide bringen ausschliesslich vernünftige, bedarfsadaptierte lösungen */offoff grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten