Willkommen,
Gast
|
|
googel mal,dann findest Du etwas.
Zusammenhang zwischen eingespanntem Rand und freier Lagerung. Gruß Jupp |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Jupp schrieb:
Mir ist das schon klar, aber ich sehe in diesem Bereich keine unterschiedliche Lagerungen. An diesem Bereich ist Unterzug auf Unterzug. Muss das nicht 45 Grad sein? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von sencom41.
|
|
Hallo, sencom 41,
ich habe noch eine Frage zu einer Stütze: zu der "dritten" Stütze, von oben gesehen in der Achse deines Unterzuges, bzw., die unten an den Kragarm deines UZ angrenzt. d.h., die "erste" von unten in der Achse deines UZ. Geht deine Deckenplatte,im Grundriss gesehen, weiter nach "unten? Das ist sehr wichtig, da diese Stütze auch als "Rahmenstiel" zu betrachten ist. Wichtig ist hier auch der Stanznachweis für die Decke. Ich kenne deinen Grundriss nicht, aber aus dem "Bauchgefühl" würde ich hier behaupten, dass der Durchstanznachweis an dieser Stütze als "Durchstanzen an Randstütze" zu betrachten ist, d.h., Lasterhöhungsfaktor Betta=1,40. Es kann sein, dass diese Stelle sogar als Eckstütze zu betrachten ist: Betta= 1,50. Hast du Möglichkeit dein System mit FE-Programm zu rechnen? Wenn ja, dann lass dir vom Programm den Verlauf der Hauptmomente als VEKTOREN anzeigen! Aus dem "bunten" Bild kann man sehr oft erkennen, wie die Last in die Stütze "reinläuft". Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Sergej,
die Decke geht weiter nach unten und lagert dort auf einer Wand. Deswegen verstehe ich nicht ganz, wieso ich diese (Innen)stütze als Randstütze betrachten sollte. (Mal davon abgesehen, dass dies nicht im Rahmen meiner Übung behandelt wird, interessieren tut es mich aber trotzdem) Gruß, Emre |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
sencom41 schrieb:
Hallo, sencom 41, meine Skizze und die Winkel ist eine Näherung! Da die Lasteinzugsflächen rechts-links im Verhltnis >1:2 stehen, finde ich den Lasteinzugswinkel von 30° für angemessen. Du kannst einfach einen Zweifeldträger rechnen mit den Spannweiten >1:2. Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Sergej.
|
|
Jepp, bei gleicher Lagerung 45 grad, sonst 60 grad zur eingespannten Seite u. 30 grad zum freigelagerten Rand.
Gruß Jupp |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |