Schnittgrößen Kragstütze 26 Sep 2012 14:18 #42934

Hallo liebes Forum

bin neu (hier und in der Arbeitswelt)
Ich versuche eine vorliegende Statik nachzuvollziehen.
Eine Kragwand d=25cm mit 3m Höhe wird belastet mit eine
Horizontalen Trapezlast von oben 11,0KN/m und unten 26KN/m.
Der Kollege hatte vor 10 Jahren handschriftlich das Moment am Fuß mit 47,3 KNm/m ermittelt, übers Kh-Verfahren dann an der Innenseite ein erf as von 8,99cm/m raus. Er hatt dann an der Lastseite D14/15cm und an der abgewannten Seite D8/15 eingelegt. Das kann ich soweit nachvollziehen.
Nun habe ich das mal in das Programm S.401.de von MB (also ein Stützenprogramm nach Eurocode) eingegeben (ohne Eigenlast). Das Programm hat nun ein Bemessungsmoment am Wandfuss von 108KNm ermittelt. Wie setzt sich dieses Moment zusammen? Wenn ich die 108 durch den Teilsicherheitsbeiwert dividiere, habe ich immer noch die doppelte Größenordnung. Erf. as ist 15.48cm² und zwar pro Seite!!
Wo ist da bitte mein Denkfehler?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schnittgrößen Kragstütze 26 Sep 2012 14:42 #42937

Hallo,

dann rechne doch mal zu Fuß, oder lernt man das nicht mehr :-(

M = (2*11.0+26.0)*3.00³/6 = ?

? * 1.5 = ??

Gruß
E.S.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schnittgrößen Kragstütze 26 Sep 2012 14:59 #42938

..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Andreas.

Aw: Schnittgrößen Kragstütze 26 Sep 2012 15:49 #42940

:) Vorausgesetzt die horizonzale Belastung ist in kN/m² angegeben, komme ich auf:
M = 11 x 3,00 x 1,50 + (26 - 11) x 3,00 x 1/2 x 1,00 = 72 kNm/m
Prostab hat's Dreifache raus, der Ursprungsstatiker bissel weniger und das kannst Du nachvollziehen?
Hier kann nur noch Gustav Gans helfen! :)

Gruß
Bono

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Bono.

Aw: Schnittgrößen Kragstütze 26 Sep 2012 16:02 #42941

Moin,

prostab hat in seiner Formel 3,00^3 statt 3,00^2 geschrieben. Bono hat vergessen, in seiner Formel gammaF hinein zu schreiben. Damit komme ich auf folgende Formeln:

Mk=(2*11+26)*3,00^2/6=72kNm/m
Mk=11*3,00+(26-11)*3,00/2*1,00=72kN/m
Md=Mk*1,5=108kNm/m

Vielleicht geht die Trapezlast ja nicht von Wandfuß bis -kopf?

Grüße

Christoff

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schnittgrößen Kragstütze 26 Sep 2012 16:05 #42942

qwertzuiop schrieb:

Moin,

prostab hat in seiner Formel 3,00^3 statt 3,00^2 geschrieben. Bono hat vergessen, in seiner Formel gammaF hinein zu schreiben. Damit komme ich auf folgende Formeln:

Mk=(2*11+26)*3,00^2/6=72kNm/m
Mk=11*3,00+(26-11)*3,00/2*1,00=72kN/m
Md=Mk*1,5=108kNm/m

Vielleicht geht die Trapezlast ja nicht von Wandfuß bis -kopf?

Grüße

Christoff


LOL, jo, hatte es gerade selbst gemerkt. Aber wenn mal irgendwo der Wurm drin ist, dann richtig ... :)