Hallo ccpe,
ja es ist so. Hier stellen ja manchmal auch fachfremde Leute Fragen. Die Antwort muß natürlich entsprechend sein. Ein "schau doch in die Statik.." ist für einen Laien nicht die richtige Antwort. Gruß Me transmitte sursum, Caledoni!
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Gustav,
... unabhängig davon ... die Statik ist ja wie bereits mehrfach erwähnt nicht vorhanden ... und den Wert hätte auch ein Laie dort finden und lesen können. Kann mir also jemand meine Frage beantworten in dem er mir einen Wert nennt? Danke im voraus! |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
entscheidend zur Beurteilung der Tragfähigkeit einer Konstrktion ist nicht irgendein Bauplan (was soll das für ein Plan sein?), sondern das was gebaut wurde: sprich Bewehrungspläne oder Stahlbaupläne sind gefordert! Wenn es solche Pläne nicht mehr gibt, lässt sich nur schwer eine Aussage treffen. Und schon gar nicht hier im Forum aufgrund Deiner spärlichen Informationen. Was erwartest Du denn für einen "Wert"? Was genau ist der Hintergrund? Gruß, he |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
Ccpe schrieb:
traglast wird eher nicht gemeint sein - sondern tragfähigkeit: die sollte "750 kg/qm + Gabelstapler Clark 2024" entsprechen. um sicherzugehen, würde ich allerdings vergleichsrechnungen anstellen und die tatsächliche konstruktion der decke erkunden (lassen). grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
|