Aw: Verkehrslast aus Betonierkolonne 17 Aug 2012 06:37 #42374

Das steht im Eurocode (EC1-6/NA) genauso wie früher in DIN 1055-8:

1,5 kN/m² auf eine Arbeitsfläche von 3,00 m x 3,00 m,
0,75 kN/m² außerhalb der Arbeitsfläche
(jeweils zusätzlich zum Eigengewicht des Frischbetons)

Gruß
Stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Verkehrslast aus Betonierkolonne 17 Aug 2012 09:54 #42380

Hallo,

vielen Dank für die Antworten. Hat mir sehr geholfen.

Gruß
mmue