Aw: 2-achsig eingespannte Holzpfosten 23 Apr 2012 21:19 #40767

Auf 2 Seiten ein U-Profil mit Öffnung nach außen. 2 Bolzen durchziehen und einseitige Bulldogs dazwischen.
Eine Seite Nachweis durch Profile, andere Richtung durch Bulldogs. (so ungefähr)
Holz ordentlich imprägnieren. Hirnholz darf kein Kontakt zu nichts haben, sonst zieht es Wasser und gammelt.

Einbindung in die Platte .... kommt auf die Platte an. Irgendwas an die Profile ranschweißen...
Oder auf die Platte kleben ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Jens01.

Aw: 2-achsig eingespannte Holzpfosten 24 Apr 2012 05:48 #40768

Die Querkräfte sind nicht so relevant: Vx = 1,6 kN, Vy = 1,8 kN.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: 2-achsig eingespannte Holzpfosten 24 Apr 2012 05:50 #40769

Danke für die Antwort, dies hilft mir weiter.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: 2-achsig eingespannte Holzpfosten 24 Apr 2012 05:53 #40770

Ich glaube eine Einspannung in ein Hohlprofil ist analog zu den eingespannten BSH- Stützen in Köcherfundamente im Außenbereich nicht zulässig. :(

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: 2-achsig eingespannte Holzpfosten 24 Apr 2012 07:03 #40772

Hallo,

von simpson strongtie gibt es Stützenfüße für Carports, die eine Fußeinspannung erlauben bis zu einer Stützenbreite von 16 cm.

www.strongtie.de/media/F_D_CMR_0212.pdf

Vielleicht reichen diese bei der vorgegebenen Belastung schon aus.

M.f.G.

lessy

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: 2-achsig eingespannte Holzpfosten 24 Apr 2012 07:29 #40773

Hallo Lessi,

danke für deine Antwort. Die Lösung ist sehr gut. Da es sich bei dem Bv. um ein öffentliches Gebäude handelt, könnte es sein daß von Seiten des Architekten ästhetische Einwände bestehn (verdeckte Anschlüsse ...).Aber vorab vielen Dank für diese gute Lösung. :)