Aw: Durchstanznachweis bei Bodenplatte 06 Mär 2012 15:13 #40237

Was nehme ich denn als beta für eine solche Stütze 1.2 für Wandende oder 1.05 für Innenstütze

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Durchstanznachweis bei Bodenplatte 06 Mär 2012 15:46 #40239

hallo,

bei Ihren Abmessungen kann m.E., falls sich der kritische Rundschnitt mit 1.0d voll ausbilden kann und sich die Last relativ gleichmäßig um die Stütze herum verteilt, 1.05 genommen werden.
gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Durchstanznachweis bei Bodenplatte 06 Mär 2012 20:20 #40241

Je mehr man nachdenkt desto mehr Fragen tauchen auf: Wie ist denn die Länge eines Wandendes anzunehmen ?Günstig a=b oder ungünstig b=2xa

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Durchstanznachweis bei Bodenplatte 06 Mär 2012 21:05 #40244

hallo,

bei einem Wandende spielt auch die stat. Höhe d der Platte eine Rolle.
Eine Wand setzt nach Definition mindestens eine Länge von 5 x b voraus. Das ist bei Ihnen ja nicht der Fall.
Die Durchstanzbereiche kann man nach EC2 NA wie folgt festlegen:
ideelle Breite b1: min(b, 3d)
ideelle Länge a1: min(2b, 6d-b1)
Der kritische Rundschnitt kann dann a1/2 um die Ecke herumgeführt werden.
gruß und gute Nacht
dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.