Fundament unter horizontal belasteter Wandscheibe. 22 Aug 2011 12:47 #37558

Hallo,
wie berechnet man eigentlich ein Fundament unter einer Wandscheibe die eine horizontale Last am Wandkopf hat ??
Wenn man ein Rahmen hat, ist es ja klar, da man ja zwei von einander getrennte Einzelfundamente hat und somit gleichmäßig verteilte Lasten. Im Gegensatz zur einer Wandscheibe, wo die Last nicht gleichmäßig auf das Fundament verteilt ist.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fundament unter horizontal belasteter Wandscheibe. 22 Aug 2011 14:21 #37559

Falls L/H nicht zu extrem kannst du unten bei Wandfuß Trapezlast annehmen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fundament unter horizontal belasteter Wandscheibe. 23 Aug 2011 02:25 #37561

Das ist ja klar. Aber wie berücksichtige ich das bei meiner Berechnung ? Normalerweise ist ja eine gleichmässig verteilte Pressung vorhanden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fundament unter horizontal belasteter Wandscheibe. 23 Aug 2011 11:55 #37562

Ist unter einer Wand ja auch oder... wie schaut den dein System aus ?
Kannst du mal eine Skizze hochladen ?

Grüße
Dominik

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von cebudom.

Aw: Fundament unter horizontal belasteter Wandscheibe. 23 Aug 2011 13:18 #37563

Hallo,
wenn
Q= vertik. Last der Wand in kN/m
H= horiz. Wandlast (in Wandlängsrichtung) in kN
L= Länge der Wand in m

h= Wandhöhe einschl. Fundamentdicke in m
b= Fundamentbreite in m

dann ist die Bodenpressung in kN/m²

sigma 1 2 = Q/b +/- (H * h * 6) / (b * L²)

galapeter97

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fundament unter horizontal belasteter Wandscheibe. 23 Aug 2011 13:38 #37564

Hallo,

die Formel von galapeter97 gilt für eine Horizontalkraft senkrecht zur Wand. Da Michael von einer Wandscheibe schreibt, vermute ich, dass die Horizontalkraft parallel zur Wand wirkt. Eine Skizze wäre hier wirklich sinnvoll!

Ohne genauere Informationen gibt es also vier Möglichkeiten:

1) H-Kraft senkrecht zur Wand:

Streifenfundament nach dem Ansatz von galapeter97 (Stichworte: Spannungstrapez, Kernfläche).

2) H-Kraft parallel zur Wand, kurze Wand:

Blockfundament mit zweiachsiger Ausmitte (Stichworte: Spannungstrapez, Kernfläche).

3) H-Kraft parallel zur Wand, lange Wand:

Elastisch gebetteter Balken (Stichworte: DIN 4018, Verfahren nach Kany).

4) System wie Pkt. 3, aber mit Ausmitten senkrecht zur Wand:

Kompliziert, Mischung aus Pkt. 2 und 3. Berechnung mit FEM.
Näherung: Erst Berechnung wie Pkt. 3 ohne Ausmitte; dann Berechnung nach Pkt. 2 mit max. Pressung und Ausmitten senkrecht zur Wand; anschließend für ungünstigen Fall bemessen.

Grüße

Christoff