Willkommen,
Gast
|
|
|
|
|
Hallo, liebe Kollegen!
Decke über einer Tiefgarage wird intensiv begrünt. Die Decke kann nicht befahren sein. Also, Spielplatz o.ä. Was würdet Ihr als Verkehrslast einsetzen? Ist der Ansatz irgendwo geregelt? Danke im Voraus Stanislav |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Habe mich da immer an den Lastansatz für nicht befahrbare Hofkellerdecken gehalten p=5,00 kN/m²
Gruss Markus |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
5,0 kN/qm plus Erdauflast plus Bepflanzung. Mit dem Auftraggeber klären, wie Bodenaufbau und Grünzeug aufgebracht wird (Gerätelasten oder Handarbeit?)
Gruß Wolfgang |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das Eigengewicht einer Dachbegrünung muss bei der statischen Berechnung im wassergesättigten Zustand berücksichtigt werden. Die DIN 1055 "Lastannahmen für Bauten" ist hierbei zu beachten. Statisch ins Gewicht fallen vor allem die Vegetationssubstrate und die Dränschicht, falls diese aus mineralischen Schüttungen und nicht aus leichten Elementen bzw. Matten aus Kunststoff oder Schaumstoff hergestellt wird. Das Eigengewicht der verschiedenen Begrünungsarten kann näherungsweise wie folgt angesetzt werden:
· Dünnschichtige Extensivbegrünung mit Sedum: ca. 0,5 bis 1,0 kN/m² · Extensivbegrünung mit Stauden und Gräsern: ca. 1,0 bis 1,5 kN/m² · Einfache Intensivbegrünung: ca. 1,5 bis 3,0 kN/m² · Intensivbegrünung mit Rasen und Stauden: ca. 3,0 bis 5,0 kN/m² · Intensivbegrünung mit Sträuchern und Bäumen: ca. 5,0 bis >10 kN/m² Auch bei starkem Wind muss eine Dachbegrünung lagesicher bleiben, was bei Verwendung kantiger Substrate und dichter Bepflanzung kein Problem darstellt. Wenn ein Begrünungsaufbau die Funktion der Auflast für eine lose verlegte Dachabdichtung übernehmen soll, muss die Begrünung unverzüglich nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten aufgebracht werden. Die Höhe der dann notwendigen Auflast in den Dacheck-, Dachrand- und Dachmittenbereichen hängt von verschiedenen Faktoren ab (u.a. Lage des Gebäudes, Gebäudehöhe und -form) und kann entsprechend den Flachdachrichtlinien bzw. DIN 1055 Teil 4 ermittelt werden. Die Verkehslasten sind hingegen bei nicht befahrbaren Decken so zu handhaben, als hätten Sie ein normales Flachdach. |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von FrankPitz.
|
|
Hallo Stanislav,
evtl. Sogsicherung der Abdichtung etc. nicht vergessen. Eine gute Übersicht zu Dachbegrünungen mit Lastansatz, Preisangaben und Datenblättern gibt es bei Optigrün: optigruen.de |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
bei hohen Erdaufschüttungen teilen wir die Erdlasten zu je 50% in Eigen- und Nutzlast auf! So werden Erdhaufen berücksichtigt. Gruß Heino |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
|