wenns mit dem programm nicht klappt (kräfte zu hoch) geht auch noch folgender weg (wenn auch mit mehr aufwand):<br />
Aus dem Bodenplatte bewehrungserhaltend etwas herausstemmen und eine Art Ankerplatte mit Bolzen einbetonieren.<br /> <br /> Aber erstmal die guten Dübel versuchen einzubauen... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo, was macht die Bodenplatte denn mit der Last wenn sie sie denn hat? Ist genügend Auflast in der Nähe? Reicht die Bewehrung?<br />
Bei einem Neubau wäre immerhin ein Stb.-Fundament von ca 1,0/1,0/0,8m erforderlich. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Naja,<br />
neben der Stütze ist eine 17,5 cm Mauerwerkswand mit einer Belastung von ca. 11 kN/m. Dazu kommt das Gewicht der Wand + der Einflußbereich der Bodenplatte als Eigengewicht. Bewehrungsgehalt der Platte ist leider unbekannt. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nun, das dürfte wohl soeben reichen bei einer Bemessungslast von 18,0 kN, d.h. es sind ca. 18/1,35=13,3 kN zu verankern.<br />
Aber ist eigentlich die tatsächliche Betongüte der Platte bekannt? Könnte für die Dübelbemessung evtl. ein Problem darstellen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das sind doch alles noch ungelegte Eier. Macht euch mal nicht in die Hosen.<br />
<br /> kollege jorge wird bei der berechnung selbst merken wenn es irgendwo klemmt.<br /> <br /> Ich frag doch auch nicht ob im bereich der stütze die erdgravitation übliche werte hat...<br /> <br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|