Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

ReFundamente Mindestbewehrung 16 Nov 2006 08:35 #17590

hallo,

muß man ja nicht !!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFundamente Mindestbewehrung 16 Nov 2006 08:55 #17591

@ Tomi:

Frage an den NABau:
Abschnitt 13.1.1 (1) fordert für überwiegend
biegebeanspruchte Bauteile eine Mindestbewehrung zur
Sicherstellung eines duktilen Bauteilverhaltens nach
5.3.2. Bei dicken Einzelfundamenten liegt in der Regel
ein statisch bestimmtes Tragsystem vor, so dass die
erforderliche Bewehrung für die Lastbeanspruchung
ausreichend ist. Kann hier nicht diese
Mindestbewehrung entfallen?

Antwort des NABau:
Bei Einzelfundamenten ohne äußere Zwangbeanspruchung darf auf
eine Mindestbewehrung für ein duktiles Bauteilverhalten verzichtet
werden, wenn die Schnittgrößen für äußere Lasten nach Abschnitt
8.2 ermittelt sowie alle Nachweise der Grenzzustände erfüllt werden.
Die nach Abschnitt 5.3.2 (1) geforderte Duktilität wird hier durch die
Baugrundreaktion (Umlagerung) sichergestellt.
Die Auslegung ist korrigiert (05/05).

Wie du siehst, bezieht sich die Frage und die Antwort auf EINZELFUNDAMENTE.
Wie es sich bei Streifenfundamenten verhält, kann ich Dir nicht beantworten.
Stelle doch die Frage an den NABau.

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFundamente Mindestbewehrung 16 Nov 2006 08:58 #17592

  • wolfmetzler
  • wolfmetzlers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 13
Ergänzend dazu: gem. NaBau (Nr.118) müssen Fundamente, die in der Tiefe 0-80 cm im Erdreich liegen, auch kein "XF" aufweisen; >>> DARAUS schließe ich, daß die Betongüte C16/20 (wie "FUNDAMENTE OHNE FROST" ) ausreicht ??? - was meint das Forum ?
Wolf Metzler

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFundamente Mindestbewehrung 16 Nov 2006 09:36 #17594

hallo herr metzler,

genau, fundamente im erdreich ohne xf beton c16/20

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFundamente Mindestbewehrung 16 Nov 2006 11:51 #17598

@Fantomas

Danke für die Antwort. Ich muß mal NABAU noch näher studieren.

Gruß

Tomi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFundamente Mindestbewehrung 16 Nov 2006 17:16 #17608

auch eine idee:
zugfestigkeit beton heranziehen.
bei geringen lasten/Schnittgrößen oft ausreichd.
gruß
carsten

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.