Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Hallo Andreas,
nach DIN 4109-1989, Tabelle 5, Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung zwischen besonders lauten haustechnischen Anlagen und schutzbedürftigen Räumen ist ein bewertetes Schalldämm-Maß von R`w =57 dB für Decken und Wände gefordert. Gewicht der Einzelschalen >=200kg/m². Beton musst du für Schallschutz jedoch mit 2300 kg/m³ ansetzen. Du kannst aber zur Ermittlung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach DIN 4109, Bbl. 1, die +12 dB Korrektur für zweischalige Ausführung nach Abschnitt 2.3.2 ansetzen. Damit wäre der Schallschutz zumindest nach dieser Norm nachgewiesen. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Andreas,
finde auch, daß die schalltechnische Trennung reicht. Rohdichte fürn Normalbeton 2300 und dann nach Fuge (3cm Mineralwolle) Mauerwerk in Wohnungstrennwandqualität. Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|