Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Unterzug - Verformung - Druckbewehrung 24 Aug 2016 12:52 #59364

statiker99 schrieb: [da wär ich eher vorsichtig :)

"...außerdem ist die Duchbiegung aus der Eigenlast wohl schon vorhanden
wenn der Fensterbauer vor Ort die Öffnung ausmisst..."

Auch damit wäre ich vorsichtig...

Lösungsansätze wurden ja aufgezeigt, z.B.
- Endeinspannungen möglich?
- Bewehrung erhöhen

Möglich wär auch noch, da mal einen Kübel "festeren" Beton reinzukippen.

Bei 4,50m Stützweite sind 45 cm Unterzugshöhe ja nicht schlecht.

Im übrigen kann man die Verformungen ja rechnerisch abschätzen
(z.B. für t = 60 und t = 25000) und dem Bauherrn / Architekt mitteilen
was da voraussichtlich noch kommen kann.

....


ich denke wir sind im Stahlbetonbau..!! :blush:



Ich denke da wird hier wie immer hier mit Atombomben auf Pillewürmer geschossen.
Da haben wir hier eine 4,5m Öffnung die mit einem 45cm !!! Unterzug überbrückt wird

Da hört mein Arbeitstag schon auf....!!!
Der wird nicht eingespannt gerechnet, bekommt eine verlängerte tüchtige obere Bewehrung, und gut is.

Selbstverständlich ist es doch so, das die größte Durchbiegung durch ist, wenn das Fenster eingebaut wird.
Was soll denn nach 3-4 Monaten noch mehr kommen...? Habt ihr auch 3-4 cm Fuge zwischen Decke und nicht tragenden Wänden...?? Wahrscheinlich ab heute..... !!!
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Unterzug - Verformung - Druckbewehrung 24 Aug 2016 12:53 #59365

sorry der erste Satz ging an Lango....
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Unterzug - Verformung - Druckbewehrung 24 Aug 2016 12:55 #59366

Hallo,

Stahlträger wäre eine Alternative. Höhe ist ja da. Da fällt zumindest die Durchbiegung aus Kriechen und Schwinden weg.

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Unterzug - Verformung - Druckbewehrung 24 Aug 2016 13:01 #59367

Andreas schrieb:
Ich denke da wird hier wie immer hier mit Atombomben auf Pillewürmer geschossen.
Da haben wir hier eine 4,5m Öffnung die mit einem 45cm !!! Unterzug überbrückt wird

Da hört mein Arbeitstag schon auf....!!!
Der wird nicht eingespannt gerechnet, bekommt eine verlängerte tüchtige obere Bewehrung, und gut is.


Wenn du meinst, mir fehlt da halt die Erfahrung das so alles "wegzuwischen".
Desshalb schätze ich lieber die Verformungen (über einen rechnerischen Nachweis).

@mmue
Ja, hab ich auch schon dran gedacht, würde es
aber erst mal über die anderen Ansätze versuchen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Unterzug - Verformung - Druckbewehrung 24 Aug 2016 13:05 #59368

lieber andreas,

45cm sind die summe aus unterzug und decke, der unterzug ist 25cm hoch. weiter ist er gut ausgelastet weil die decke des og auch draufsteht + dach.

ein schiebelement mit 2 m schiebeteil und 2,5m fixverglasung vertragt keine 5mm verformung.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Unterzug - Verformung - Druckbewehrung 24 Aug 2016 13:15 #59369

Hey

na wenn ein Fenster keine 5mm Verformung vertragen könnte, gäbe es keine heile
Scheibe mehr auf der Welt.
Bei einer 20er Decke konnten die Ingenieure früher 15x20 = 3m deckengleich überbrücken.
Und da kam dann bei wenig Last wenig Bewehrung, und bei viel Last viel Bewehrung rein.

Aber früher waren die Scheiben auch dünner..... :whistle:
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten