Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
ich hatte vor ca. 10 Jahren eine Ausgabe von Schneider Bautabellen für ARCHITEKTEN gehabt. Da stand so eine Vorbemessung drin: Ausgangswerte für die Höhe Plattenbalken (inkl. Platte) in der Abhängigkeit von der Spannweite. Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ok, hab noch ne Frage,
Wie mach ich denn jetzt die zwei Flanschbreiten bf?? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Meinste die stehen auch in der 20. Auflage für Bauingenieure drin??
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo statiker99,
Wenn der Pl-Balken noch 5 Geschosse tragen soll, dann 1m in C50/60 ist zutreffend Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
könnte sein, dass sowas drin steht. Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
na ja... die Frage kann ich dir auch nicht "eindeutig" beantworten, da ich das das Tragsystem nicht kenne. Wenn es um einen PL-Balken handelt, der kein Randträger ist, dann würde ich vorab eine mitwirkende Plattenbreite von 1/3*6m= 2 m annehmen. Wenn von oben Lasten eingetragen werden (Wände / Stützen aus oberen Geschossen), dann mind. bf um 40% reduzieren, d.h., max. 1,20 m ansetzen. Ich würde mit max. 1,0 m rechnen. Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Sergej.
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg