Dimensionierung eines Plattenbalkens 10 Apr 2014 21:31 #51830

Alles klar!

Dank dir Sergej ! :cheer:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Dimensionierung eines Plattenbalkens 10 Apr 2014 21:57 #51832

und die Gesamthöhe PL-Balken halt rechnen.
Es kein sein, wenn von oben die Lasten eingetragen werden, dass es ein richtiger "Klopski" wird,
und der Balken breiter werden muss.

Grüße, Sergej
Folgende Benutzer bedankten sich: Mikael25

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Dimensionierung eines Plattenbalkens 10 Apr 2014 22:11 #51833

Kannst du mir vielleicht auch noch kurz bei Lastkombinationen helfen bitte?

Also ich hab ne ständige Last, ne Nutzlast, Schneelast und ne Windlast. Ich will die üngünstigste Kombination haben, Nehme ich dafür die ständige *1,35 die Nutzlast * 1,5 und für Schnee und Wind aus der Tabelle bei quasi-ständig????

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Dimensionierung eines Plattenbalkens 12 Apr 2014 20:29 #51852

hallo,

man muss halt die Leiteinwirkung ermitteln. Die ständige Last ist immer, wie du schon geschrieben hast,
um dem Faktor 1,35 zu erhöhen. Bei der veränderlichen Last ist aber der maximal Wert zu ermitteln,
d.h., man nimmt den Zusatzbeiwert psi0 dazu.

Hier mein Beispiel: Nutzlast 2,0 kN/m², Schnee 1,0 kN/m² und Wind (als Druck) 0,50 kN/m², Schnee bis NN+ 1000 m.
Dann muss man 3 Einwirkungen bilden:
L1 = 1,5*2 kN/m²+ 1,5*0,50*1,00 kN/m² + 1,5*0,60*0,5 kN/m² =4,2 kN/m², hier Leiteinwirkung Nutzlast
LF2= 1,5*0,7*2,0 kN/m²+1,5*1,0 kN/m² +1,5*0,6*0,5 kN/m² = 4,05 kN/m², hier Leiteinwirkung der Schnee
LF3 = 1,5*0,7*2,0 kN/m²+1,5*0,5*1,0 kN/m² +1,5*0,5 kN/m² = 3,60 kN/m², hier Leiteinwirkung der Wind.
In meinem Beispiel ist mit L1 zu rechnen.

Grüße, Sergej

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Sergej.

Dimensionierung eines Plattenbalkens 13 Apr 2014 14:26 #51857

hallo Sergej,

Sie sind noch gedanklich bei DIN 1055-100.
Im EC wird Ihr LF1 nicht verlangt. Es muss nur Schnee oder Wind berücksichtigt werden.
gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Dimensionierung eines Plattenbalkens 13 Apr 2014 21:12 #51858

Dank dir Sergej,

hast mir super geholfen!!! :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.