Aluminiumkonstruktion 13 Sep 2005 10:59 #10775

Hallo, ich habe die Aufgabe eine Aluminiumkonstruktion zu bemessen und zu konstruieren. Grundlage dafür ist die DIN 4113, Aluminiumkonstruktion unter vorwiegend ruhender Belastung. Die DIN beruht aber noch auf das alte Sicherheitskonzept und gibt denzufolge andere zulässige Spannungen an, unterteilt in H-Lasten und HZ-Lasten. Ich verwende aber bereits das neue Sicherheitskonzept und frage mich nun welche Spannung ich als zulässig annehmen kann oder soll ich so rechnen: Grd = Streckgrenze/1.1 ???????????

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAluminiumkonstruktion 13 Sep 2005 11:42 #10776

Moin, Moin,

rein formal gesehen, gibt die 4113 keine "anderen" zulässigen Spannungen an, da es nach dem neuen Sicherheitskonzept keine "zulääsigen" Spannungen gibt, sondern "Grenzspannungen".

Insbesondere im Hinblick auf die änderung A1 der Norm erscheint es mir nicht sinnvoll, auf ein anderes Sicherheitskonzept umzusteigen, da die Höhe der anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte nicht bekannt ist.

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAluminiumkonstruktion 13 Sep 2005 11:59 #10777

Bezuglich der Teilsicherheitsbeiwerte würde ich mich an der DIN 18800 orientieren wollen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAluminiumkonstruktion 13 Sep 2005 12:20 #10779

....aber steht in der 18800 einmal das wort aluminium?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAluminiumkonstruktion 13 Sep 2005 12:26 #10780

Stahl:
240 / 1,1 / 1,50 = 145 N/mm²
240 / 1,1 / 1,35 = 161 N/mm²
das entspricht den alten "zulässigen" Spannungen, entsprechend müßten dann auch die Umrechnung bei Alu funktionieren:

Alu:
195 / 1,1 / 1,50 = 118 N/mm²
195 / 1,1 / 1,35 = 131 N/mm²
Tatsächlich liegen die zulässigen Spannungen im Alu aber doch bei 88 (LF H) bzw 100 (LF HZ): paßt mithin nicht. Wie also sieht Deien Umrechnung aus???

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAluminiumkonstruktion 13 Sep 2005 12:54 #10781

Stahl:
Mindeststreckgrenze=24 KN/cm²
Grenzspannung 24/1,1=21,82 KN/cm²
Alu, AlMgSi1 F31
Mindeststreckgrenze=26 KN/cm², DIN 4113 Teil 1, Tab. 1
Grenzspannung 26/1,1=23,64 KN/cm²

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.