Willkommen,
Gast
|
|
Guten Morgen,
nach NCI darf man ja bei verstärkten Bolzenverbindungen gegen Spalten nef=n setzen. Die Verstärkungsschrauben (VG-Spax) sind zu bemessen. Gibt es dazu Literatur wie man die Verstärkung auf Zug/Herausziehen bemisst, ich finde nix? Anhänge: |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Für mich klingt das nach konstruktiv verstärken.
Ansonsten gibts hier halt den Klassiker von Blaß/Bejtka da kann man sich dann austoben... informationsdienst-holz.de/fileadmin/for...chaft/0217600613.pdf Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, die Dübellasten als Kraftdreieck anzuzeichnen, wobei jeweils die halbe Kraft im Dübel unter 45° (Sehr vereinfacht) angenommen wird. Das vertikale Zugband ist dann die Schraube. Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
neuhaus 4.auflage:
Fv,rd von einem STDÜ, davon 30% und dann die schrauben mit gewindelänge=lef,1 bzw lef,2 (unter beachtung von a4,c) berechnen. bg |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin,
meinst du die Bemessung allgemein oder die Bemessung der Spax-Schraube ? Allgemein www.prof-boddenberg.de/holzbau3/holzbau3...t_Teil-1_ab_2020.pdf Bemessung Spax downloads.spax.com/index.php?open=2d2fc6...06b08ed76da4924cc689 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
siehe anbei
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für die Antworten. Das mit der 30%-Regel gefällt mir. Bei der würth software ist auch eine Verstärkungsbemessung drin, offiziell halt nur für Spax.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |