Stahlwinkel Torsion 04 Dez 2023 08:23 #80474

Ahoi,

ich habe aufgegeben, sowas bei den Schlossern nachzufragen. Die liefern heutzutage i.d.R. Kernschrott und da sind unterschiedliche Schraubendurchmesser in einem Anschluß noch das kleinste Problem ...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlwinkel Torsion 04 Dez 2023 08:59 #80475

Wie schon geschieben, ist alles schon so gebaut und nicht von mir geplant...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlwinkel Torsion 06 Dez 2023 06:07 #80497

  • Sebastian Fellner
  • Sebastian Fellners Avatar
  • Offline
  • Beiträge: 121
???
Ich muss gestehen ich verstehe den Anschluss noch nicht (Wo ist der Winkel?). Bitte Skizze von Winkel+Stütze. Aber wir haben auch des öfteren Anfragen von bereits gebauten Konstruktionen und müssen die dann hinrechnen. Deshalb wäre das vlt interessant.
PS: Bin kein Stahlbauer, meistens haben wir mit Holz zu tun.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlwinkel Torsion 06 Dez 2023 09:02 #80498

Hallo!

Zum Vergleich gebe ich ein derartiges Prfil auch mal in ein Dübelbemessungsprogramm ein (habe das mal mit fischer gemacht).
Erhalte dort aber mit t = 10 mm eine Auslastung von bis zu 265% !!

Gruß
taw
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlwinkel Torsion 07 Dez 2023 10:29 #80527

???
Ich muss gestehen ich verstehe den Anschluss noch nicht (Wo ist der Winkel?). Bitte Skizze von Winkel+Stütze. Aber wir haben auch des öfteren Anfragen von bereits gebauten Konstruktionen und müssen die dann hinrechnen. Deshalb wäre das vlt interessant.
PS: Bin kein Stahlbauer, meistens haben wir mit Holz zu tun.



 


so sieht es aus...

 
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Hauke.

Stahlwinkel Torsion 07 Dez 2023 14:07 #80531

@TAW
Wenn ich es bei Harzer als Stützenanschluss eingebe. passt der Anschluss (eta=0,68)
Aber tritt da wirklich keine Torsionsbeanspruchung auf??

Bei C-Fix mit einem Moment komme ich auch auf 210%

 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF