Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA: Holmlast Fluchttreppe

Holmlast Fluchttreppe 25 Okt 2017 10:17 #62276

Hallo,

zur Zeit der DIN 1055-3 gab es die Regel,
bzw. Auslegung des NABau, dass
bei Treppen der Kat A und B1
3,0 vertikal und 0,5 horizontal auf Gel. anzusetzen sind, auch wenn es
sich um Fluchtwege handelt.
Weiß jemand ob diese Regel auch für EC1 immer noch gilt?
Grüße
Thomas.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Holmlast Fluchttreppe 25 Okt 2017 13:00 #62277

Hallo Thomas!


Siehe mal in Tabelle 6.12DE im NA des EC 1.

Da korrespondiert die vertikale Nutzlast von qk = 3,00 kN/m² (aus Tabelle 6.1DE / Kategorie T1) mit der Holmlast von qh,k = 0,5 kN/m.


Gruß
taw
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.