Willkommen,
Gast
|
|
Hi Markus,
was ist jetzt deine Frage? Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hi Alsheimer
1.) a - ja, Standardwalzprofile U, IPE, HEA, -B, -M, L-Stähle usw. (IPEv, HEAA usw. gibt es natürlich nur im Katalog) - Quadrat und RechteckHohlprofile als GESCHWEISSTE Querschnitte. Was im Wendehorst und so drin ist ist meist auch lieferbar. S235JRH-kalt, Teilweise auch S355. Möglichst DÜNNE Wanddicke, weil lieferbar. - Quadrat und RechteckHohlprofile als NAHTLOSE Querschnitte. Werden z. B. für den Rohrleitungsbau und Masch-bau verwendet und sind lieferbar. Einzelabmessungen beim Händler abfragen. Festigkeit gern auch S355 -Rohre: Gibt es drei "Reihen": 1 bis 3 - "Reihe" 1 ist üblich. Z. B. 76,1, 88,9 , 114,3 139,7 "Reihe" 2 ist möglich. Z. B. 101,6, 127,0, 133,0 "Reihe" 3 ist . .... Z. B. 82,5, 108,0, 152,4 ansonsten gitl das oben geschriebene zu den Quadrat - und Rechteckhohlprofilen. 1.b. Bei Blechen gibt es KLEIN-, MITTEL- und GROSSformat. Aber es geht auch noch größer Aber ich glaube, du meintest bei Blechen was anderes.... Nämlich: Früher (und heute auch noch bei einigen Betrieben) werden die Platten und Bleche im Stahlbau aus FLACHEISEN gefertigt. (heute: Brennautomat mit CNC - da ist das Format egal) Puhhhhh - jetzt freu ich mich über ein COM_KUNENA_THANKYOU Me transmitte sursum, Caledoni!
Folgende Benutzer bedankten sich: Alsheimer, khorngsarang
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von GustavGans.
|
|
dieses thema wird in deutschland "stiefmuetterlich" behandelt! eigentlich fahren die stahlhersteller nur noch eine sorte - den s355. erfuellen die proben nicht die geforderten werte, werden die staehle niedriger deklariert. (mal werkszeugnisse aus frankreich anschauen) in frankreich nutzt man durch die deklaration in s275 den bessern werte. in deutschland wird das potential eigentlich (noch) verschenkt. einen nachteil bringt das ganze auch mit sich. (ich nenne die hoeherwertigen staehle mal sproeder.) verzinkungstechnisch wird der konstruktionsaufwand und die dokumentation aufwendiger. hermann Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Folgende Benutzer bedankten sich: Alsheimer
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von khorngsarang. Grund: edit
|
|
Hallo Hermann, diese Aussage hört man immer wieder, hörte ich schon als Junging. , höre ich grad wieder von dir, höre ich wohl noch vor der Pensionierung und auf meiner Trauerfeier wird es wohl auch einer erzählen. Das ist wie mit der Spinne in der Palme.... manche Sachen kriegt man nicht mehr aus den Köpfen der Leute raus. Me transmitte sursum, Caledoni!
Folgende Benutzer bedankten sich: Karte
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
also ich habe, dass das erste mal mitbekommen als der stahlpreis extrem anstieg (~ vor 10 jahren). damals haben wir viel aus frankreich bezogen. alles was als s235 bestellt war kam in s275. ich haette eigentlich lieber einen s235 der auch dessen eigenschaften hat. hermann Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das stimmt so nicht ganz, werter Kollege. IPEA und HEAA Profile sind durchaus üblich und erhältlich, allerdings braucht man für die Bestellung Mindestmengen (ca. 40 - 50 to), da sich die Walzung für das Stahlwerk sonst wohl nicht lohnt. Grüße Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten