"Ich will einfach die Stütze abspitzen lassen."
Hallo sergej, gute Entscheidung Davon mal abgesehen. Grundsätzlich würde ich immer darauf achten, daß gerade bei punktgestützten Decken die Stütze nicht höher als UK Decke betoniert wird, auch bei Ortbetondecken. Nach meiner Auffassung nutzen da auch keine 5 cm Abstand der Filigranplatten etwas. Wenn ich mich richtig erinnere hat es vor einigen Jahren ein schweren Unfall, ausgelöst durch Versagen im Stanzbereich einer Flachdecke, in der Schweiz gegeben. Wesentliche Ursache war wohl, daß die Stütze zu hoch vorbetoniert wurde, Kollapsbewehrung war wohl damals noch nicht. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo statiker99,
Danke für Diskussion. Mir der Kollapsbewehrung ist so eine Sache.... Wenn man keine Schubbewehrung braucht, braucht man auch keine Kollapsbewehrung. Ich lege diese trotzdem rein, egal ob ich Schubbewehrung brauche oder nicht. Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
"Wenn man keine Schubbewehrung braucht, braucht man auch keine Kollapsbewehrung."
Muss die nicht immer rein? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo,
natürlich muss die immer rein!!! Eine Decke kann auch auf Durchstanzen versagen, wenn keine Durchstanzbewehrung erforderlich ist. Die Kollapsbewehrung dient dann als "Hängematte", um ein Versagen benachbarter Stützen zu verhindern. gruß dvog |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo kollegen,
@statiker99 soweit ich weiß, nach Norm DIN 1045-1 war keine Kollapsbewehrung erforderlich, wenn keine Schubbewehrung erforderlich ist. Man hat die trotzdem, da man in der Regel die untere Bewehrung über den Stützen durchlegt. Ich lege aber zusätzlich immer noch was dazu. EC2 Abschnitt 9.4.1 (3) klärt das ganze eineindeutig. @dvog das stimmt. immer rein damit, egal ob schubbewehrung erforderlich ist oder nicht. "Eine Decke kann auch auf Durchstanzen versagen, wenn keine Durchstanzbewehrung erforderlich ist." sowas darf natürlich nicht geschehen , da hat man schon was falsch gemacht... Grüße, Sergej |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Kollegen,
und noch ein Gedanke/ Bemerkung bezüglich Kollapsbewehrung. Ich habe es oben schon geschrieben, dass der Abschnitt 9.4.1 (3) das Problem jetzt eineindeutig klärt. Nun benutzt man ein PC-Programm , z.B. HALFEN HDB. Die Frima ist schon seit ca.26 Jahren auf dem Markt, seit der ersten Zulassung für DKA (ca. 1986). Ich rechne immer damit, funktioniert auch gut. Aber folgendes: wenn das Programm keine Schubbewehrung ausrechnet, d.h., man braucht keine Stanzbewehrung, wird auf die Kollapsbewehrung gar nicht hingewiesen. Berechnet das Programm eine Durchstanzbewehrung, dann wird auf die Kollapsbewehrung explizit hingewiesen. Grüße, Sergej |