@Andreas wenn die Aufmauerung das Fundament wäre: s. Rechenansatz oben Bodenpressung s = 2 * R / (3 * c * b ) = 2 * 89,5 / (3 * 0,0645 * 1,0) = 925 KN/m2 !!! Wenn ich die Sache nun weiter spinne: Skizze wie oben Aufmauerung = Streifenfundament b = 40 - 45 cm Das ist ca. die Situation eines Einfamilienhauses. Geringere Last nur 50 KN/m bei zentrischer Belastung: Bodenpressung s = 58 / 0,4 = 145 KN/m2 Berücksichtigung der Außermittigkeit: Bodenpressung: Sigma ~ 380 KN/m2 !! Wie handhabt ihr das bei Wohnhäusern ? Berücksichtigt ihr die Außermittigkeit. Macht ihr eine biegsteife Ecke Fundament - Bodenplatte ? Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die Ausmitte wird schon berücksichtigt und biegesteif angeschlossen in dem Sinne, dass Winkel oben/außen eingelegt werden. Also von der Sohle oben in das Fundament außen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja, die typische Abreißbewehrung der Bodenplatte.
Aber für den beschrieben Fall liegt die Bewehrung dann auf der falschen Seite. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
wenn die Bewehrung richtig liegt, ist sie schon mehr als Abreißbewehrung und die Frage hatte ich allgemein verstanden. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
betrachte doch den gesamten Baukörper...
wenn du ein EFH hast 10x10m mit Streifenfundamenten außen drumrum und innen unter den tragenden Wänden.... wie soll sich denn da das Außenfundament so verdrehen können, das deine 980KN/m² tatsächlich in der Fundamentecke auch so ankommen...? Da bildet sich doch ein Gesamttragwerk (Trägerrost) Das gleiche wenn du die Bodenplatte (wie auch immer) mit ins Fundament einbindest Wenn dein Streifenfundament 97KM lang ist mag das so hinkommen.... ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
so sollte es nicht aussehen: Bodenpressung s = 2 * R / (3 * c * b ) = 2 * 89,5 / (3 * 0,0645 * 1,0) = 925 KN/m2 !!! gegeben ist doch, wenn ich das richtig sehe: Summe V = 89,5 kN/m Fundamentbreite b = 0,70 m Lastausmitte c = 6,45 cm dann wird: sigma b = 89,5/0,7 x (1 + - 6 x 0,0645/0,70) sigma 1 = 198,5 kN/m² sigma 2 = 57,2 kN/m² und gut meint galapeter97 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |