Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Hallo,
wer traut sich eine M36 Gewindestange FK 8.8 (DIN 976-1) mit Scheibe und Mutter (EN 14399) auf einer 40mm S355 Platte mit Loch DN 50 mm mit 390 kN zu verankern. Ich weiß, ist nicht normgemäß und traut sich vermutlich deshalb niemand. Aber mich würd trotzdem eine andere Meinung interessieren. LG |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
..Statik ist keine Mutprobe, sondern hat im besten Fall was mit Wissen und Logik zu tun.
Ohne Skizze oder nähere Angaben kann man deine Frage sowieso nicht beantworten.. Gruß T. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wie ist die M36 denn belastet?
Zug, Abscheren, beides...? Skizze bitte. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Upload funktioniert bei mir nie:
Normales Bohrloch für DN 36 beträgt 39 mm. Übergroßes Bohrloch beträgt 43 mm. Wir haben 50 mm. Vorspannung 390 kN. Edit: Belastung nur durch die Vorspannung. Kein Schub. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von ocram1980.
|
|
Test mit Skizze *.png (525kb):
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von ocram1980.
|
|
??
Wie ich sagte. Es geht nicht. Es kommt immer die Meldung:
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von ocram1980.
|
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg